Side 1 af 1
Varmtvandsprioritering
: 18 feb 2021 22:11
af Nielskoege
Hej
MGM komfort, 6 år.
Har observeret at cirkulationspumpen til varmt vand kører selv om kedeltemperaturen er lavere end temperaturen i varmtvandsbeholderen.
Er der nogen der har et fix til denne software fejl, eller skal jeg bare affinde mig med at sådan er det bare?
Mvh
Niels
Re: Varmtvandsprioritering
: 19 feb 2021 06:24
af mgmone
Hej
Hvad er dine set punkter for kedel og vvb, er det en tcnet 1 eller 2 ?
Hilsen Karsten
Re: Varmtvandsprioritering
: 19 feb 2021 14:25
af Nielskoege
Hej Carsten
Tak for hurtigt svar.
Kedeltemperaturen 66 grader
VV beholder setpunkt 58 grader
Styring Tcnet 2
Mvh
Niels
Re: Varmtvandsprioritering
: 19 feb 2021 17:24
af mgmone
ok hvis du kører med software fra 2015, kan en opdatering hjælpe.
Hilsen Karsten
Re: Varmtvandsprioritering
: 19 feb 2021 18:15
af Nielskoege
Tak Carsten
Styringen blev udskiftet for ca 2 år siden med en ny købt hos dig via Gyrstinge.
Hvis der ikke er opdateringer siden da, tror jeg vi lader det hvile for nu, selv om funktionen ikke er optimal
God weekend
Niels
Re: Varmtvandsprioritering
: 20 feb 2021 14:01
af axelrose
Sådan opfører mit sig også. Temmelig træls hvis fyret er gået ud, eller ikke har fået lavet varmt vand om sommeren.
Så står det og tøffer rundt med det vand, og så er der intet til sidst