Er der nogen der kan hjælpe.
Mit system vil pludselig ikke sende varmt vand til VVB?
Kedlen er fin varm og der er fuld blus på radiatorerne, men der kommer tilsyneladende ikke noget varmt vand til VVB?
Mvh.
ART.
Ingen varmt vand til VVB
-
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Ingen varmt vand til VVB
Nu findes der uendelig mange forskellige opsætninger af fyr og vvb.
Styrer din scottestyring vvb ?
Har du en motorventil som skifter mellem radiatorer og vvb ?
Sidder der en tempføler fra styring i vvb ?
Sidder der istedet en returtermostat på vvb ?
Det er nok nødvendigt med lidt billeder af dine rørforbindelser til vvb, for at kunne komme med nogle bud.
Styrer din scottestyring vvb ?
Har du en motorventil som skifter mellem radiatorer og vvb ?
Sidder der en tempføler fra styring i vvb ?
Sidder der istedet en returtermostat på vvb ?
Det er nok nødvendigt med lidt billeder af dine rørforbindelser til vvb, for at kunne komme med nogle bud.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
- ART
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 19 jan 2013 23:08
- Mit fyr: 10kw Scotte
- Areal: 110
- Brændsel: 8mm. german pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Geografisk sted: Hundested Nordsjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Ingen varmt vand til VVB
Jeg har føler på VVB til styring og en motorventil.
Det hele styres fra styringen.
Umiddelbart virker det bare som om ventilen ikke åbner til VVB.
Det hele styres fra styringen.
Umiddelbart virker det bare som om ventilen ikke åbner til VVB.
-
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Ingen varmt vand til VVB
Kan du via styring få den til at åbne manuelt ? - mener man kan aktivere en udgang manuelt.
Motorventilen kan være defekt, udgang i styring kan være defekt, føler i vvb kan være defekt, - plus det måske blot er en forkert indstilling i styringen.
Hvis din styring er på Stokercloud, - så er det en fordel med et link til den i din signatur, - så kan scotte-kendere hurtig se hvor fejlen er.
Der skal vist nogle Scotte-folk på banen @pillebruger
Motorventilen kan være defekt, udgang i styring kan være defekt, føler i vvb kan være defekt, - plus det måske blot er en forkert indstilling i styringen.
Hvis din styring er på Stokercloud, - så er det en fordel med et link til den i din signatur, - så kan scotte-kendere hurtig se hvor fejlen er.
Der skal vist nogle Scotte-folk på banen @pillebruger
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
-
- Stoker XIX
- 12
- Indlæg: 5481
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Re: Ingen varmt vand til VVB
Det mest typiske er vist at 3 vejs ventilen er defekt / skal skilles ad.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- 13
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Ingen varmt vand til VVB
Nemmest at gå ind i styring og skru op og ned for temp på vvb. Så skal ventil reagerer. Gør den ikke det kan der måles ude i stik. Kommer der strøm er det ventil. Ingen strøm er det længere tilbage fejlen er
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- ART
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 19 jan 2013 23:08
- Mit fyr: 10kw Scotte
- Areal: 110
- Brændsel: 8mm. german pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Geografisk sted: Hundested Nordsjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Ingen varmt vand til VVB
Jeg tror det er trevejsventilen det er galt med.
Styringen fortæller, at den varmer vand til VVB, men der sker ikke noget. Jeg kan se den aktuelle temp. på VVB, så føleren er ikke defekt.
Nu har jeg tvangsåbnet ventilen (fysisk), så der kan komme noget varmt vand i hanerne. Lod den gå op på 55 grader, og lukkede derefter igen.
Nu varmer anlægget alm. og ikke til VVB, så den del burde virke.
Prøver lige senere at åbne manuelt i styringen, som Lintz skriver.
https://stokercloud.dk/v3/#/art/main-page
Styringen fortæller, at den varmer vand til VVB, men der sker ikke noget. Jeg kan se den aktuelle temp. på VVB, så føleren er ikke defekt.
Nu har jeg tvangsåbnet ventilen (fysisk), så der kan komme noget varmt vand i hanerne. Lod den gå op på 55 grader, og lukkede derefter igen.
Nu varmer anlægget alm. og ikke til VVB, så den del burde virke.
Prøver lige senere at åbne manuelt i styringen, som Lintz skriver.
https://stokercloud.dk/v3/#/art/main-page
- lamborg
- Stoker XVII
- 12
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Re: Ingen varmt vand til VVB
Du kan bare lade den stå åben manuel indtil du får det fixet . det eneste der sker er at dit brugsvand får samme temp som dit anlæg og den virker bare som om du har koblet en ekstar radiator på Så slipper du for at holde øje med vand temp og åbne og lukke hvergang der bruges vand.
Men pas på lapperne for nu bliver vandet varmt :-)
Men pas på lapperne for nu bliver vandet varmt :-)
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
-
- Stoker XIX
- 12
- Indlæg: 5481
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Re: Ingen varmt vand til VVB
Er det ikke en 3 vejs ventil ?lamborg skrev: ↑16 feb 2021 16:34 Du kan bare lade den stå åben manuel indtil du får det fixet . det eneste der sker er at dit brugsvand får samme temp som dit anlæg og den virker bare som om du har koblet en ekstar radiator på Så slipper du for at holde øje med vand temp og åbne og lukke hvergang der bruges vand.
Men pas på lapperne for nu bliver vandet varmt :-)
Hvis det er det, så lader den enten lade vandet løbe til vvb, eller til hus. Ikke begge dele
- ART
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 19 jan 2013 23:08
- Mit fyr: 10kw Scotte
- Areal: 110
- Brændsel: 8mm. german pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Geografisk sted: Hundested Nordsjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Ingen varmt vand til VVB
Jeg skal ikke kloge mig på, hvad der sker, hvis jeg lader den stå åben, men det kommer ikke til at ske.
VVB holder vandet varmt så længe, at det næppe er nødvendigt at sætte den på manuel åbning mere end et par gange om dagen. Jeg får skiftet ventilen fredag, så mon ikke jeg overlever så længe.
VVB holder vandet varmt så længe, at det næppe er nødvendigt at sætte den på manuel åbning mere end et par gange om dagen. Jeg får skiftet ventilen fredag, så mon ikke jeg overlever så længe.