Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5

: 11 jan 2021 01:08
af Tigers
Hjælp.

Vores pillefyr har i de sidste 2 dage nægtet at køre på normal drift. :shock: Den bliver ved med at slå fra med fejl A-4 fremløbstemperarturen er for høj. Det har den ikke gjort før. Vi kan med nød og næppe få den til at køre på sommer indstilling, men der er den også begyndt at slå fra samme A-4. Derudover er det vand den sender ud i rørene ikke varmt, nærmere lunkent når vi mærker på radiatorerne. Der er tilbageløb med temperatur ca 30 grader så noget sender den ud. Vi har for nylig hældt vand på anlægget. Vi har luftet radiatorerne ud. Pumpen ser ud til at virke. Kan det være temperaturmåleren på fremløb der er defekt? Er det noget man selv kan skifte med lidt vejledning?

Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5

: 11 jan 2021 07:40
af thy
Tigers skrev: 11 jan 2021 01:08 Hjælp.

Vores pillefyr har i de sidste 2 dage nægtet at køre på normal drift. :shock: Den bliver ved med at slå fra med fejl A-4 fremløbstemperarturen er for høj. Det har den ikke gjort før. Vi kan med nød og næppe få den til at køre på sommer indstilling, men der er den også begyndt at slå fra samme A-4. Derudover er det vand den sender ud i rørene ikke varmt, nærmere lunkent når vi mærker på radiatorerne. Der er tilbageløb med temperatur ca 30 grader så noget sender den ud. Vi har for nylig hældt vand på anlægget. Vi har luftet radiatorerne ud. Pumpen ser ud til at virke. Kan det være temperaturmåleren på fremløb der er defekt? Er det noget man selv kan skifte med lidt vejledning?
Ja den er rimelig nem at skifte..

Hvor henne? I landet

Lidt mere info,om hvorfor der er fyldt vand på og hvad skriver den ved fremløbs temp
Rørene ved fyret er de varme

Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5

: 11 jan 2021 12:30
af Tigers
Rørene ved fyret er ikke så varme som de plejer, vores pumpe er kun lidt varm hvor den plejer at være brandvarm. Vi har sat alle radiatorer i huset på max, og luftet dem ud. Men de bliver ikke mere en lunkne.

Vi har haft en revne i kedlen som blev svejset for et par år siden, og vi havde samme smed ude her i efteråret som ikke kunne finde nogen fejl på kedlen. Men der er måske en lille utæthed for vi smider vand på en gang om md ca. Det brænder som det skal i kedlen, kan høre den tager pauser som den skal, den tager piller ind og det hele. Men den fremløbstemperatur stiger til 100 selv om vi stiller anlægget på sommervarme 30-100% og så slukker fyret med fejl A-4.
Vi tager imod alle gode råd da det er temmelig koldt ikke at have det tændt hele tiden. Anlægget er 20 år gammelt, men fungerer ellers fint, så håber det er den måler der driller som kan skiftes ud. Vi bor på Sjælland mellem Ringsted og Næstved new4

Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5

: 11 jan 2021 12:43
af thy
Tigers skrev: 11 jan 2021 12:30 Rørene ved fyret er ikke så varme som de plejer, vores pumpe er kun lidt varm hvor den plejer at være brandvarm. Vi har sat alle radiatorer i huset på max, og luftet dem ud. Men de bliver ikke mere en lunkne.

Vi har haft en revne i kedlen som blev svejset for et par år siden, og vi havde samme smed ude her i efteråret som ikke kunne finde nogen fejl på kedlen. Men der er måske en lille utæthed for vi smider vand på en gang om md ca. Det brænder som det skal i kedlen, kan høre den tager pauser som den skal, den tager piller ind og det hele. Men den fremløbstemperatur stiger til 100 selv om vi stiller anlægget på sommervarme 30-100% og så slukker fyret med fejl A-4.
Vi tager imod alle gode råd da det er temmelig koldt ikke at have det tændt hele tiden. Anlægget er 20 år gammelt, men fungerer ellers fint, så håber det er den måler der driller som kan skiftes ud. Vi bor på Sjælland mellem Ringsted og Næstved new4
99% sikker på pumpen ikke flytter vand

Luftlomme?
Eller defekt pumpe/ingen strøm til den

Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5

: 11 jan 2021 13:34
af Tigers
Hej.Tak for svar🙂Pumpen snurrer når vi indstiller den på 1 2 eller 3, så tror den virker. Er der en måde man kan tjekke om den virker? Ja det opfører sig som om der er luft i anlægget et sted men vi har luftet alt ud, så ved ikke hvordan man kan finde en evt luftlomme?🙂

Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5

: 11 jan 2021 13:49
af thy
Tigers skrev: 11 jan 2021 13:34 Hej.Tak for svar🙂Pumpen snurrer når vi indstiller den på 1 2 eller 3, så tror den virker. Er der en måde man kan tjekke om den virker? Ja det opfører sig som om der er luft i anlægget et sted men vi har luftet alt ud, så ved ikke hvordan man kan finde en evt luftlomme?🙂
Kan du lægge nogle billder ind af monteringen osv..så er det lettere at hjælpe..

Du kan også slukke pumpe i 10sek og se om luftlommer smutter væk måske 2-3 gange inden det virker og pumpen bliver varm

Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5

: 11 jan 2021 13:58
af Tigers
Ja, jeg kan godt tage billeder, men hvilken montering mener du? Er det pumpen? Vil prøve dit råd med at slukke pumpen.🙂

Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5

: 11 jan 2021 14:47
af Tigers
Er ret sikker på der er måleren der er defekt. Fyret har været slukket i 5 timer og fremløbstemperaturen er stadig over 90. Prøvede at tænde op, den gik direkte på A-4. Hvor kan man bestille eller købe temperaturmåleren?🙂

Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5

: 11 jan 2021 14:49
af thy

Re: Fremløbstemperaturen er for høj Baxi multiheat 1,5

: 11 jan 2021 15:11
af Tigers
Tusind tak🙂