Side 1 af 1

Kompressorens flipper ud efter opdatering

: 06 jan 2021 05:58
af MortenW
Det der sker er, åbner ventilen i 2.0 sekunder lukker herefter som den skal. Herefter går der så et par sekunder hvor ventilen så åbner igen og tømmer kompressoren for luft! :|

Er der sket en ændring efter opdateringen som jeg skal ændre på?

Re: Kompressorens flipper ud efter opdatering

: 06 jan 2021 06:48
af pille bruger
MortenW skrev: 06 jan 2021 05:58 Det der sker er, åbner ventilen i 2.0 sekunder lukker herefter som den skal. Herefter går der så et par sekunder hvor ventilen så åbner igen og tømmer kompressoren for luft! :|

Er der sket en ændring efter opdateringen som jeg skal ændre på?
Gå ind i menu 7 rensning, nederste punkt i menuen kompressor tømningstid sættes til ( 0 ) nul eller 1 :great:

Re: Kompressorens flipper ud efter opdatering

: 06 jan 2021 06:50
af MortenW
pille bruger skrev: 06 jan 2021 06:48 Gå ind i menu 7 rensning, nederste punkt i menuen kompressor tømningstid sættes til ( 0 ) nul eller 1 :great:
Tak er hermed gjort :great: