Vvb prioritering med 3-vejs ventil
: 28 dec 2020 10:08
Jeg er blevet i tvivl om min kommende installation da jeg i et andet indlæg viewtopic.php?f=51&t=32254 blev gjort opmærksom på at vvb prioritering måske ikke var godt. Jeg laver her et nyt spørgsmål så de ikke bliver blandet sammen..
jeg havde forstået at vvb prioritering med en 3-vejs ventil var måden man gjorde det på, så er man sikret varmt vand og At systemet ikke trækker varme ud af vvb. Jeg har set denne opsætning foreslået mange gange, bl.a. Her inde.
Så skriver 383Ci dette i mit andet indlæg.
jeg havde forstået at vvb prioritering med en 3-vejs ventil var måden man gjorde det på, så er man sikret varmt vand og At systemet ikke trækker varme ud af vvb. Jeg har set denne opsætning foreslået mange gange, bl.a. Her inde.
Så skriver 383Ci dette i mit andet indlæg.
Og nu bliver jeg i tvivl om hvordan jeg skal lave det, nogle der vil byde inde med gode råd og erfaringer?Hvis du har behov for 30 Kw og laver VVB pilotering med en 3 vejs ventil er det, med 98% sikkerhed, dømt til at gå fuldstændigt galt. Ikke bare galt, men ubrugeligt galt.
Hvis ikke din VVB er på mange tusinde liter og spiralen tilsvarende stor.
Du har selv fat i noget, der er ikke varme på fremløbet ved prio på VVB. Hvis dit fyr så står og yder 20Kw og VVBèn kalder på varme slår du de 20Kw aftag fra og køre over på VVBèn der (almindeligtvist) kun kan tage 3-4 stykker mens fyret yder 20. Så skyder temperaturen langt over på fyret der lukker ned.
Hvis det er for at undgå at varme huset op om sommeren, så lav det så huset kan lukkes af i stedet.