Magnetventil til VVB

: 27 maj 2008 10:01
af Flunk
Hej Forum

Jeg har opdaget at når jeg stopper min stoker, og stopper cirkulationsoumperne, står anlæægget og trækker varme ud af VVB en der har el-patron.
Det skyldes vel selvcirkulation.
Hvordan stoppes det nemmest.
Skal der monteres en magnetventil der lukker når pumperne stoppes? eller findes der en nemmere løsning.
Jer er ved at montere en kedeltermostat der automatisk starter og stopper pumperne efter kedeltemperaturen, og jeg overvejer at montere en 230 V magnetventil NC på fremløb til VVB.
Hvor kan man købe sådan en ?
Andre ting jeg skal være opmærksom på ?

Re: Magnetventil til VVB

: 27 maj 2008 11:10
af stokerbent
Flunk skrev:Hej Forum

Jeg har opdaget at når jeg stopper min stoker, og stopper cirkulationsoumperne, står anlæægget og trækker varme ud af VVB en der har el-patron.
Det skyldes vel selvcirkulation.
Hvordan stoppes det nemmest.
Skal der monteres en magnetventil der lukker når pumperne stoppes? eller findes der en nemmere løsning.
Jer er ved at montere en kedeltermostat der automatisk starter og stopper pumperne efter kedeltemperaturen, og jeg overvejer at montere en 230 V magnetventil NC på fremløb til VVB.
Hvor kan man købe sådan en ?
Andre ting jeg skal være opmærksom på ?
pas på ikke at montere noget der ikke kan åbne ved evt strømsvigt. Dette vi især være farligt ved fyring med alm træ

Re: Magnetventil til VVB

: 27 maj 2008 11:39
af Ernst Drastrup
Hej Stokerbent
Danfoss laver en form for en ventil, som består af et ventilhus med to følere.
En sådan ventil sættes ind på tilgangen til v.v.b. Den ene føler stoppes ind i det varme vandværksvand i beholderen, og den anden monteres ind i fremløbsrøret, som går forbi v.v.b.
Nu skal de selvfølgelig vende rigtigt. Når så fremløbet bliver varmere, end vandet inde i beholderen, så åbner ventilen og der tilføres varmt fremløbsvand til v.v.b. Når fremløbsvandet bliver koldere en vandet i v.v.b. så lukker ventilen, og nu er varmekalorierne spærret inde i v.v.b., og kan kun komme ud gennen den varme vandhane,(samt lidt gennem isoleringen)

Vi lavede selv sådanne ventiler ud af 1 stk. AVTA + 1 stk AVTB. Men jeg mener at Danfoss lagerf'ører dem nu om dage, efter det tip de fik fra os for mange år siden.

m.v.h.
Ernst

Re: Magnetventil til VVB

: 27 maj 2008 11:54
af Troldmand.
Hej
Jeg bruger sådan en her.

http://vvs-eksperten.dk/index/zoneventi ... 220v-p2406

Den er med en lille motor i - har virket perfekt i 20 år.

Til styring af den, har jeg brugt en termostat fra en vaskemaskine.

Når fyret bliver varmt, slår termostaten til og motorventilen åbner for det varme vand fra fyret. Lukker ned igen når fyret bliver koldt.
Ventilen sider selvfølgelig på tilgangen til vvb'en.

Re: Magnetventil til VVB

: 27 maj 2008 12:57
af søren ø
Hvis dit problem er når du slukker for stokeren om sommeren, og ikke skal stille på noget dagligt, vil den nemmeste løsning vel være at montere en returventil og lukke for den, koster 300 kr. Evt kuglehane på fremløb til beholderen, så er du jo helt sikker. Jeg har selv monteret haner på al til og fra på min beholder i tilfælde af den skal flyttes eller lign. så skal du ikke tappe vand af, men hvis det er noget du skal have fat i dagligt bliver du nok træt af det, så skal der auto. løsning til.

Re: Magnetventil til VVB

: 27 maj 2008 15:25
af Flunk
søren ø skrev:Hvis dit problem er når du slukker for stokeren om sommeren, og ikke skal stille på noget dagligt, vil den nemmeste løsning vel være at montere en returventil og lukke for den, koster 300 kr. Evt kuglehane på fremløb til beholderen, så er du jo helt sikker. Jeg har selv monteret haner på al til og fra på min beholder i tilfælde af den skal flyttes eller lign. så skal du ikke tappe vand af, men hvis det er noget du skal have fat i dagligt bliver du nok træt af det, så skal der auto. løsning til.
Jeg har tænkt mig at montere automatisk opstart via ugeur og el-tænder.
Den skalv så starte en gang i døgnet og køre i 1-2 timer indtil VVBen er varm
Herefter stoppes stokeren automatisk via ugeuret, og pumperne stoppes.
Jeg ville så gerne have en magnetventil der stoppede varmtvandstilgang til VVBen når strømmen forsvandt, altså en normaly closed ventil NC
I øvrigt tak til Troldmanden for henvisning til zoneventilen, dete r jo også en løsning.
Men, hvad gør den ved strømsvigt ?

Re: Magnetventil til VVB

: 27 maj 2008 16:01
af Troldmand.
Hej

Ventilen lukker ved strømsvigt. Motoren i ventilen, kan kun åbne ventilen en fjeder rykker motoren baglæns og ventilen lukker.
Om vinteren hvor ventilen altid skal stå åben, kan den manuelt sættes til altid åben, og man kan tage strømmen fra den.