Vrøvl og problemer med gulvvarme samt radiatorer
: 11 dec 2020 13:33
Hej alle.
Jeg håber der sidder nogen derude og måske kan være behjælpelig, med et frisk syn på mine udfordringer?
Jeg købte endnu en ejendom her i sommers og har derfor overtaget ejendommen som den nu engang er.
Mit problem er bare det, at jeg kan simpelthen ikke få gulvarmen til, at kører ordentligt?
Når jeg åbner for gulvarme-kredsen til de andre rum, falder varmen fra i den ene kreds (gulvet ude til nybygningen)?
Så jeg tager lige nogle punkter op her:
- Fyrrummet består egentlig bare et Passat pillefyr, med cirkulationspumpe der sørger for cirkulationen mellem stald(fyrrum) og stuehus
- Stuehuset har hertil en VVB som bliver opvarmet, direkte strengforbindelse til radiatorer og en opsætning med gulvvarme batteri.
Ved overtagelsen var gulvvarmen til nybygningen ikke koblet til manifolden og derfor fik jeg fremløb og returløb koblet på - og så godt som overhovedet muligt, for at det lignende den eksisterende installation.
Gulvvarme systemet består af "Stue", "køkken", "Bryggers" og "ny tilbygning".
1) Derudover har jeg skiftet cirkulationspumpen mellem hus og fyrrum (Den daværende var en meget, meget gammel strømsluger) med en Alpha 3 15-60 130. =Passende ombytningsmodel ifølge Grundfoss=
2) Skiftet ekspansionstank (den daværende var defekt) med en ny 18L
3) Skiftet automatudlufter i fyrrummet (højeste punkt derude)
4) Skiftet shuntventil (den daværende var defekt og fyret døjede med kondensering)
5) Skiftet cirkulationspumpe over i huset som trækker gulvvarmen (den daværende var som den anden, en strømsluger uden lige) med en Alpha 3 25-40 180 =Passende ombytningsmodel ifølge Grundfoss=
6) Skiftet automatudlufter, sidder ved fordelingsstrengen
7) Monteret manglende gulvvarmeslanger til "Ny tilbygning" på fordeler røret (altså fremløb og returløb)
* og et par andre småting osv.
Men det har intet hjulpet.
Problem 1)
Fyret kører med en fremløbstemp. på 75 gr. og en returtemp. på 25 - 30 gr. målt lige før shunten ved fyret??
For mig, at se virker det som om by-pass røret nærmest har en negativ effekt på varmefordelingen. I stedet for, at tvinge noget af det kolde vand fra returen ind mod fyret, hvor det altså skal forbi shunten - jamen så virker det mere som om shunten bare lukker helt i og kun tager vand fra fremløbet, da det er over de 60 gr. shunt-termostaten åbner på. Men det virker jo som om den bare selvcirkulere vandet, frem for at tvinge mere af den varme vand over til huset og tvinge noget af det kolde vand til, at gå tilbage i fyret - blandet med en godt portion varmt vand fra by-pass røret (shunten)?? Er det bare sådan det er? Altså fremløb er 75 gr. -> retur er før shunten 25 - 30 gr. -> retur efter shunten er 60 gr.
Problem 2)
Nu har jeg prøvet at lufte ud i systemet, både på gulvarme, samtlige radiator, vvb osv. Men jeg synes stadig der er noget galt.
De gulvvarme slanger man har trukket til "ny tilbygning" er kun på 15mm pex og resten, altså de 3 andre rum har en 20 mm pex fremføring.
Jeg oplevede før dette, at gulvet i "ny tilbyg" ikke blev varmt, trods resten af de andre rum var varme?
Hvis jeg så lukker for kredsen til de andre rum, så kan den få temp. lidt om i gulvvarmen til "ny tilbyg".
Tilbygningen er lavet efterfølgende og derfor har man (hvad jeg tror) trukket gulvvarmeslangerne op til overetagen (den har man renoveret senere) og ned igen til den Nye Tilbygning og samme vej retur. Jeg mistænker lidt den stigning der er op og ned igen, og samme den anden vej, gør det svært for pumpen at cirkulere vandet rundt? Men 15mm pex og en anslået mulig løftehøjde/modstand på op til 10m --- Det burde den vel sagtens kunne klare?
Problem 3)
Radiatorer vil ikke blive varme. Sådan som jeg ser det, er radiatorerne koblet direkte på cirkulationen mellem fyret og huset og man burde derfor kunne hive en gevaldig varme ud af radiatorerne - så snart VVB er varmet op, da denne jo også kører på denne streng. Jeg har luftet alt ud og kan ikke få mere luft ud af systemet.
Begge cirkulationspumper har kørt med selvudlufter i 30 min. (en indstilling Grundfoss har lavet).
Termostaten som bestemmer varmen på fordeler røret til gulvarmen, har jeg prøvet at sætte til max, lukket alle kredse undtagen kredsen til "Ny tilbyg", termostaten til denne er ligeledes skruet op til max og cirkulationspumpen har jeg sat til at køre max, konstanttryk, proportionaltryk osv. Men intet hjælper (jeg kan simpelthen ikke få temperaturen op).
Jeg ville jo mene, at hvis man havde et passende flow på vandet og fremsendte 50 gr. (kun i test og kortvarigt self.), så burde returstrengen også relativt hurtigt blive varm - idet vandet har et højt flow og varmen ikke når, at fortage sig i gulvet?
Jeg håber der sidder nogen derude, som måske kan hjælpe mig i denne situation - jeg aner sku snart ikke hvad der foregår, systemet lever nærmest sit eget liv
Og hvis der er nogen der ud fra dette eller billederne som jeg har vedhæftet, kan fortælle mig hvordan cirkulationspumper bør stå - så sig endelig til
Håber på jeres forståelse og ser frem til at høre fra nogen.
Yderlig info, spørgsmål eller billeder, så sig til.
Vh.
Juletræsbonden
Jeg håber der sidder nogen derude og måske kan være behjælpelig, med et frisk syn på mine udfordringer?
Jeg købte endnu en ejendom her i sommers og har derfor overtaget ejendommen som den nu engang er.
Mit problem er bare det, at jeg kan simpelthen ikke få gulvarmen til, at kører ordentligt?
Når jeg åbner for gulvarme-kredsen til de andre rum, falder varmen fra i den ene kreds (gulvet ude til nybygningen)?
Så jeg tager lige nogle punkter op her:
- Fyrrummet består egentlig bare et Passat pillefyr, med cirkulationspumpe der sørger for cirkulationen mellem stald(fyrrum) og stuehus
- Stuehuset har hertil en VVB som bliver opvarmet, direkte strengforbindelse til radiatorer og en opsætning med gulvvarme batteri.
Ved overtagelsen var gulvvarmen til nybygningen ikke koblet til manifolden og derfor fik jeg fremløb og returløb koblet på - og så godt som overhovedet muligt, for at det lignende den eksisterende installation.
Gulvvarme systemet består af "Stue", "køkken", "Bryggers" og "ny tilbygning".
1) Derudover har jeg skiftet cirkulationspumpen mellem hus og fyrrum (Den daværende var en meget, meget gammel strømsluger) med en Alpha 3 15-60 130. =Passende ombytningsmodel ifølge Grundfoss=
2) Skiftet ekspansionstank (den daværende var defekt) med en ny 18L
3) Skiftet automatudlufter i fyrrummet (højeste punkt derude)
4) Skiftet shuntventil (den daværende var defekt og fyret døjede med kondensering)
5) Skiftet cirkulationspumpe over i huset som trækker gulvvarmen (den daværende var som den anden, en strømsluger uden lige) med en Alpha 3 25-40 180 =Passende ombytningsmodel ifølge Grundfoss=
6) Skiftet automatudlufter, sidder ved fordelingsstrengen
7) Monteret manglende gulvvarmeslanger til "Ny tilbygning" på fordeler røret (altså fremløb og returløb)
* og et par andre småting osv.
Men det har intet hjulpet.
Problem 1)
Fyret kører med en fremløbstemp. på 75 gr. og en returtemp. på 25 - 30 gr. målt lige før shunten ved fyret??
For mig, at se virker det som om by-pass røret nærmest har en negativ effekt på varmefordelingen. I stedet for, at tvinge noget af det kolde vand fra returen ind mod fyret, hvor det altså skal forbi shunten - jamen så virker det mere som om shunten bare lukker helt i og kun tager vand fra fremløbet, da det er over de 60 gr. shunt-termostaten åbner på. Men det virker jo som om den bare selvcirkulere vandet, frem for at tvinge mere af den varme vand over til huset og tvinge noget af det kolde vand til, at gå tilbage i fyret - blandet med en godt portion varmt vand fra by-pass røret (shunten)?? Er det bare sådan det er? Altså fremløb er 75 gr. -> retur er før shunten 25 - 30 gr. -> retur efter shunten er 60 gr.
Problem 2)
Nu har jeg prøvet at lufte ud i systemet, både på gulvarme, samtlige radiator, vvb osv. Men jeg synes stadig der er noget galt.
De gulvvarme slanger man har trukket til "ny tilbygning" er kun på 15mm pex og resten, altså de 3 andre rum har en 20 mm pex fremføring.
Jeg oplevede før dette, at gulvet i "ny tilbyg" ikke blev varmt, trods resten af de andre rum var varme?
Hvis jeg så lukker for kredsen til de andre rum, så kan den få temp. lidt om i gulvvarmen til "ny tilbyg".
Tilbygningen er lavet efterfølgende og derfor har man (hvad jeg tror) trukket gulvvarmeslangerne op til overetagen (den har man renoveret senere) og ned igen til den Nye Tilbygning og samme vej retur. Jeg mistænker lidt den stigning der er op og ned igen, og samme den anden vej, gør det svært for pumpen at cirkulere vandet rundt? Men 15mm pex og en anslået mulig løftehøjde/modstand på op til 10m --- Det burde den vel sagtens kunne klare?
Problem 3)
Radiatorer vil ikke blive varme. Sådan som jeg ser det, er radiatorerne koblet direkte på cirkulationen mellem fyret og huset og man burde derfor kunne hive en gevaldig varme ud af radiatorerne - så snart VVB er varmet op, da denne jo også kører på denne streng. Jeg har luftet alt ud og kan ikke få mere luft ud af systemet.
Begge cirkulationspumper har kørt med selvudlufter i 30 min. (en indstilling Grundfoss har lavet).
Termostaten som bestemmer varmen på fordeler røret til gulvarmen, har jeg prøvet at sætte til max, lukket alle kredse undtagen kredsen til "Ny tilbyg", termostaten til denne er ligeledes skruet op til max og cirkulationspumpen har jeg sat til at køre max, konstanttryk, proportionaltryk osv. Men intet hjælper (jeg kan simpelthen ikke få temperaturen op).
Jeg ville jo mene, at hvis man havde et passende flow på vandet og fremsendte 50 gr. (kun i test og kortvarigt self.), så burde returstrengen også relativt hurtigt blive varm - idet vandet har et højt flow og varmen ikke når, at fortage sig i gulvet?
Jeg håber der sidder nogen derude, som måske kan hjælpe mig i denne situation - jeg aner sku snart ikke hvad der foregår, systemet lever nærmest sit eget liv
Og hvis der er nogen der ud fra dette eller billederne som jeg har vedhæftet, kan fortælle mig hvordan cirkulationspumper bør stå - så sig endelig til
Håber på jeres forståelse og ser frem til at høre fra nogen.
Yderlig info, spørgsmål eller billeder, så sig til.
Vh.
Juletræsbonden