Side 1 af 3

Effekt ændrer sig ikke??

: 28 nov 2020 14:09
af jacobthomsen
Hej,

jeg har et blackstar 10kw. Fyret har ikke rundet 20 tons endnu, og det kører desværre meget ustabilt. Jeg måtte opgive den original brænder, skulle hele tiden skifte eltænderen, lyd dioden og nåede da også lige at skifte sneglens motor inden printet stod af og ikke længere aktiverede eltænderen.

I frustration købte jeg en hel ny brænder og den har kørt perfekt i 6 mdr., men nu af en ukendt årsag justerer ydelsen/effekten sig ikke længere. Den står bare fast på 3kw uanset hvad jeg gør. Ikke særlig rart når man har brug for varmt vand og gulvvarme.

Jeg kan godt tvinge den op i ydelse, men helt ærligt, det er da vel ikke meningen at jeg manuelt hele tiden skal justere ydelsen på fyret.

Den eneste ændring jeg kan se, er at der nu er nyt online system på stokercloud og tænkte måske at det var årsagen, så jeg hev net stikket ud af styringen, men lige lidt hjalp det.

Håber i kan hjælpe. Link til fyret : https://stokercloud.dk/v3/#/jacobpthomsen/main-page

Re: Effekt ændrer sig ikke??

: 28 nov 2020 14:40
af svanggaard
Dine indstillinger er Meget specielle!

Under kedel Temperaturregulering er "Differens under °C" sat til 35!!! grader. Dvs at du egentlig tillader at fyret kun bliver 35 Grader. Den skal maks være 10 grader

Under el-tænder har du mængde = 2g... Det svarer vel til en enkelt træpille... Mængden skal op på 50-60g

Jeg kan i øvrigt se at iltstyring er slet fra. Er det egentlig meningen?

Re: Effekt ændrer sig ikke??

: 28 nov 2020 14:50
af jacobthomsen
Hej Svanggaard,

tak for dit svar :-)

Differens under har været sat til 35 grader og indtil nu fungeret på denne måde. Fyret er sat til at være 70 grader og hvis fyret falder i temperatur med mere end 35 grader dvs. til 35 grader, så tænder det op igen. Ellers tændte det og slukke konstant. Hvis jeg sætter den til 10 grader og fyret slukker fordi det bliver for varmt, vil det tænde allerede igen ved en temperatur på 60 grader, hvilket resulterer i mere end 20 el tændinger i døgnet.

Jeg tror der er en fejl i online versionen af styringen, for mængden der tændes op med er sat på 60 gram inde i selv styringen som er en version 6 eller 7.

Mht. iltstyring, så skal jeg lige undersøge det nærmere.

Re: Effekt ændrer sig ikke??

: 28 nov 2020 14:56
af jacobthomsen
Iltstryring har vist aldrig været aktiveret.

Jeg har kun en almindelig brænder med blæser og ved ikke om iltstyring påvirker den.

Ændrede Differens under til 10, men det effekten ændrer sig ikke af den grund.

Re: Effekt ændrer sig ikke??

: 28 nov 2020 15:28
af lille_smed
pb sendt

Re: Effekt ændrer sig ikke??

: 28 nov 2020 15:58
af Fiffer
Din minimumydelse står til 50 procent, måske derfor du har så mange optændinger, ændr det til 10,

Re: Effekt ændrer sig ikke??

: 28 nov 2020 16:02
af Fiffer
Og P led på 1.1 er ikke nok, prøv 2.5 og 0.25 i I led ...

Re: Effekt ændrer sig ikke??

: 28 nov 2020 16:04
af jacobthomsen
Ændrede den til VVB 50% i ydelse, da det ellers tog en halv dag at få varmt vand og så tålmodig er jeg ikke.

Har ændret den tilbage til 10% nu og så justerer fyret sig straks tilbage til 30% i ydelse.

Re: Effekt ændrer sig ikke??

: 28 nov 2020 16:18
af Fiffer
Din sneglydelse er sat til 1kw ved 10 procent ydelse, det må være en fejl. Og tvivler på denkan brænde ved så lav ydelse.Tror du måske skulle grundindstille fyret påny, manualer kan hentes på Nbe.Dk

Re: Effekt ændrer sig ikke??

: 28 nov 2020 16:27
af jacobthomsen
Tak fiffer for din support.

Fyret kan godt brænde på 1kw ved 10 procents ydelse, men mit problem er at den nu fast kører 3kW / 30% uanset temperaturen på vandet og fyret. Den er fuldstændig ligeglad, den justerer sig ikke og det selvom der er fri mulighed for at ændre ydelse fra 1kW til 10kW. Det fatter jeg ikke. Jeg har ikke ændret minimums ydelsen til 3kW nogen steder. Jeg har haft VVB minimums ydelsen indstillet til 5kW fordi jeg gerne ville i bad i dag :-) Det er nu også ændret tilbage til 1kW - til 10kW, men på trods af det, kører fyret fast 3kW.