Side 1 af 1
Hjælp. Noget galt med min styring?
: 27 okt 2020 21:21
af torp
Kun lunken vand og ingen varme i radiatorerne. Cirkulationspumpen kører ikke. Kan det skyldes styringen? (styring SCT 6.34).
havde en anden cirkulationspumpe så den har jeg skiftet.
Ole
Re: Hjælp. Noget galt med min styring?
: 28 okt 2020 06:24
af Lintz
torp skrev: ↑27 okt 2020 21:21
Kun lunken vand og ingen varme i radiatorerne. Cirkulationspumpen kører ikke. Kan det skyldes styringen? (styring SCT 6.34).
havde en anden cirkulationspumpe så den har jeg skiftet.
Ole
Du kan jo sætte din cirkulations-pumpe til konstant strøm. Så har du i det mindste varme indtil du finder ud af om det er styringen.