Side 1 af 1

Dag 1 efter ny overkogssikring.

: 02 sep 2020 21:06
af jebruun
Nå, ny overkogssikring monteret, opstart, så stikker det af igen.Fra 10% til 8204% i PID min. ydelse, ønsket kedeltemp. fra 65 grader til 1 grad uden der er pillet ved noget. Får de forskellige parametre justeret til det de var før, kedlen starter op ved 28 grader, kører kun op til 42% i ydelse (har altid kørt op til max. ydelse indtil kedeltemp. er opnået ) det tager ca. 1 time inden kedlen er oppe 65 grader, kedlen når op på 78 grader men kører stadigvæk med 35% i ydelse, ser ud som om reguleringen ikke fungerer.
P led 1.2, I led 0.12, min. ydelse 10%, max. ydelse 100%, max. skakt. temp 70 grader, det er hvad fyret har kørt med før uden problemer, måske +- 5 Grader. Styringen har aldrig været opdateret, har kørt i 6 år, hvad hulen sker der her ?

Re: Dag 1 efter ny overkogssikring.

: 03 sep 2020 06:50
af pille bruger
jebruun skrev: 02 sep 2020 21:06 Nå, ny overkogssikring monteret, opstart, så stikker det af igen.Fra 10% til 8204% i PID min. ydelse, ønsket kedeltemp. fra 65 grader til 1 grad uden der er pillet ved noget. Får de forskellige parametre justeret til det de var før, kedlen starter op ved 28 grader, kører kun op til 42% i ydelse (har altid kørt op til max. ydelse indtil kedeltemp. er opnået ) det tager ca. 1 time inden kedlen er oppe 65 grader, kedlen når op på 78 grader men kører stadigvæk med 35% i ydelse, ser ud som om reguleringen ikke fungerer.
P led 1.2, I led 0.12, min. ydelse 10%, max. ydelse 100%, max. skakt. temp 70 grader, det er hvad fyret har kørt med før uden problemer, måske +- 5 Grader. Styringen har aldrig været opdateret, har kørt i 6 år, hvad hulen sker der her ?
Prøv at opdatere styringen.
Kan du få den på StokerCloud så vi kan se hvad der sker ?

Re: Dag 1 efter ny overkogssikring.

: 03 sep 2020 16:35
af jebruun
Hejsa, tror der er andet galt. Fyret starter op som det normalt gør, kører ca. 15 sek.så bliver der sort skærm igen, starter op igen efter 2-3 efter og sådan bliver det ved.

Re: Dag 1 efter ny overkogssikring.

: 03 sep 2020 16:48
af jebruun
Trykfejl, efter sort skærm i 2-3 sek. starter den op igen, og sådan bliver det ved. Har vist fejl på skaktføler når stikket har været afmonteret, ved ikke om det har nogen betydning.

Re: Dag 1 efter ny overkogssikring.

: 03 sep 2020 17:54
af T-mek
Fejl på skakt føler vil give forkert udlæsning ikke genstart af styring.
Hvilken model styring er det ?

Re: Dag 1 efter ny overkogssikring.

: 03 sep 2020 18:00
af lamborg
prøv at pille din skærm af . Jeg har oplevet en kortslutning i skærmen som gjorde det samme efter noget lyn. Du kan styre den over cloud

Re: Dag 1 efter ny overkogssikring.

: 03 sep 2020 19:48
af jebruun
Underligt eller hvad ! Styringen adskilt, ikke noget synligt bag på printet, klemrække efterspændt, ikke noget der var specielt løst, ny opstart, så kører det som normalt, tilfældighed ???
Får lige fyret på Stoker Cloud i nær fremtid, så alle kan se hvad der foregår.
Tak for info.