Side 1 af 1

Rtb v13 i kaskade slukker ikke selv om det er over setpunkter?

: 09 aug 2020 09:24
af OhmegaStar
Hej,
Vores rtb v13 (2*32kw) i kaskade slukker ikke rigtigt. Selvom det er meget over setpunkter.
Eg. Sløjfen på fyrene er meget over 65, centralvarme er meget over ønskede 30 grader og der bruges ikke noget varmt vand..
Alligevel kører fyret videre på 10% drift stort set konstant..

Hvad skal jeg kigge på?
Vh Henrik

Re: Rtb v13 i kaskade slukker ikke selv om det er over setpunkter?

: 09 aug 2020 10:28
af pille bruger
OhmegaStar skrev: 09 aug 2020 09:24 Hej,
Vores rtb v13 (2*32kw) i kaskade slukker ikke rigtigt. Selvom det er meget over setpunkter.
Eg. Sløjfen på fyrene er meget over 65, centralvarme er meget over ønskede 30 grader og der bruges ikke noget varmt vand..
Alligevel kører fyret videre på 10% drift stort set konstant..

Hvad skal jeg kigge på?
Vh Henrik
Du skal kigge på differens over og under.
Ønsket kedel temperatur + diff over er sluk temperatur,
ønsket kedel temperatur - diff under er tænd temperatur efter at det er slukket på høj temperatur icon_cheesygrin.gif

Re: Rtb v13 i kaskade slukker ikke selv om det er over setpunkter?

: 09 aug 2020 10:32
af lamborg
Den er jo kun 5 gr over set punkt og den står nok til 10 eller 15 grader så derfor slukker den ikke . Hvis sætter den til at den ikke må gå over setpunkt får du et fyr der tænder og slukker hele tiden så den skal stå til mindst 10 grader over . Mit eget står også lige nu og kører 10% selvom der ikke er noget forbrug og det vil den blive ved med indtil jeg sætter den på sommerkørsel fordi der er vand nok i mit store anlæg til at den køler så meget at min retur er 56 grader . Den cirkulere jo stadigvæk rundt i alle rør og uanset ude temp vil der altid være varmetab . Du skal sætte anlægget til kun at lave varmt vand så slukker og tænder den kun når der kaldes på det . Men så har du heller ikke nogen gulvvarme i feks badeværelse.
Du kan evt læse lidt her om hvad sommerdrift er for en størrelse . Nu har michael som har lavet forklaringen ikke lavet en til RTB men du kan få en ide om hvad meningen er http://mhes.dk/Sommerdrift.pdf

Re: Rtb v13 i kaskade slukker ikke selv om det er over setpunkter?

: 09 aug 2020 22:11
af OhmegaStar
Hej Claus og MIchael.
Tak for feedback.
Jeg kan ikke bruge urstyringen når der er to fyr i kaskade, men jeg kan checke setpunkter og differens temp værdi og sikre mig at de er sat så det giver mening.
Det er ikke det fedeste i verden at skulle fylde pillefyret når der er 30 grader udenfor.
I forhold til cirkulation til gulvvarme mv så er ventilen helt lukket som man kan se på billedet. Sløjfen fra de to fyr holder vvb beholderene varme det er alt, og de ventiler er også lukket meget af tiden, så jeg havde forventet længere perioder med lukket fyr på automatikken.

Vh henrik

Re: Rtb v13 i kaskade slukker ikke selv om det er over setpunkter?

: 10 aug 2020 05:15
af lamborg
Du behøver heller ikke bruge urstyring men bare lave en kontakt der bryder den externe udgang . Når den ikke kalder på varme til huset vil dit fyre kun starte op når VVB kalder på varme. Men hvordan du skal gøre det med en kaskade og i en V13 ved jeg ikke for min er en v10 der leger V13 og huske det nøjagtigt kan jeg heller ikke for det er længe siden jeg lavede mit system. Men du kan ringe/skrive til NBE support og garanteret få en nøjgatig forklaring på hvad du gør

Re: Rtb v13 i kaskade slukker ikke selv om det er over setpunkter?

: 10 aug 2020 06:40
af pille bruger
OhmegaStar skrev: 09 aug 2020 22:11 Hej Claus og MIchael.
Tak for feedback.
Jeg kan ikke bruge urstyringen når der er to fyr i kaskade, men jeg kan checke setpunkter og differens temp værdi og sikre mig at de er sat så det giver mening.
Det er ikke det fedeste i verden at skulle fylde pillefyret når der er 30 grader udenfor.
I forhold til cirkulation til gulvvarme mv så er ventilen helt lukket som man kan se på billedet. Sløjfen fra de to fyr holder vvb beholderene varme det er alt, og de ventiler er også lukket meget af tiden, så jeg havde forventet længere perioder med lukket fyr på automatikken.

Vh henrik
Du kan bruge urstyring.
Hvis den er ens indstillet på begge kedler icon_cheesygrin.gif

Du kan også bruge vejrkompenseringen til at slukke fyrene.
Sæt effekten på nul ud for den temperatur hvor du vil have at fyrene slukker.

Re: Rtb v13 i kaskade slukker ikke selv om det er over setpunkter?

: 10 aug 2020 18:55
af john m
Hej nu kan det godt være jeg overser noget, men når det er kaskade er det ene fyr så ikke lukket ned ved lavt forbrug?