2 vejs zoneventil vendt forkert .....

: 06 jun 2020 16:38
af Sologgris
Nå ... I forbindelse med ændring i mit system, så har jeg sat en 2-vejs zoneventil ind, som jeg desværre har vendt forkert (der er en pil på) .... gad vide, om det betyder noget? Jeg tænker, at der nok er noget udformning inde i ventilen, som er vigtig af hensyn til gennemstrømning.

Jeg skal sige, at 2-vejs ventilen som udgangspunkt er lukket - og det er kun når fyret kører, at ventilen er åben, og fyret kører kun som sekundær varmekilde (som sikkerhed). Fyret vil køre om vinteren mellem oktober-februar og kun som sekundær. Jeg vil umiddelbart vurdere, at fyret på en uge i denne periode vil køre 5-10 gange i kortere perioder.

2-vejs ventilens formål er at sikre, at der ikke er "utilsigtet" cirkulation i mit system, som tidligere skete grundet centralpumpen og tilbage gennem fyret, selvom det ikke kørte, og så til akku-tanken. Det afkølede vandet fremfor at sende al varmen op i radiatorerne.
Når mit fyr starter op (ca 60 sek opstart), så starter en fyr-pumpe fra akku-tanken til fyret og i samme ombæring åbner min 2-vejs zoneventil fra fyret til akku-tanken (10-12 sek), så det varme vand fra fyret ledes over i akku-tanken. Når fyret slukker, så lukker 2-vejs zoneventilen og fyr-pumpen stopper.

Men - jeg har vendt 2-vejs zoneventilen mod den retning, som vandet løber, når fyret er aktivt (der er pil på ventilen) .... og nu tænker jeg .... hvor vigtigt er det egentligt? Det er en lille times arbejde for at vende, selvom der også skal tappes vand af. Jeg kan rationelt let komme frem til den "rigtige" løsning, men min tanke er stadig ... er det nødvendigt at vende den?

Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....

: 06 jun 2020 17:36
af John Skov Jensen
Har du info om fabrikat eller link

Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....

: 06 jun 2020 18:57
af Sologgris
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -461062004


Jeg tager lige billede af vejledningen og uploader.

Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....

: 06 jun 2020 19:02
af John Skov Jensen
Det er sådan en ventil med “fjederretur”

Hvis den lukker uden problemer vil jeg mene det er uden betydning hvordan den vender, da det ikke påvirker flowet

Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....

: 06 jun 2020 19:10
af Sologgris
IMG_2737.jpg
IMG_2736.jpg
IMG_2735.jpg
Der står et sted "please notice that B is inlet when installing two-way valve. Men - der er ikke A eller B, men blot en pil som jeg antager, at der indikerer retning af væske.

Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....

: 06 jun 2020 20:23
af Sologgris
John Skov Jensen skrev: 06 jun 2020 19:02 Det er sådan en ventil med “fjederretur”

Hvis den lukker uden problemer vil jeg mene det er uden betydning hvordan den vender, da det ikke påvirker flowet
Tak - jeg har også startet systemet op, og jeg kan mærke at vandet kommer igennem, da afgangsrøret har skiftet temperatur til vandet. Og - der stod faktisk A og B ... (men med små bogstaver :) ).

Tak for dit input.

Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....

: 06 jun 2020 20:29
af John Skov Jensen
Jeg tænker at når lukke funktionen kun fastholdes med en fjeder kan et meget højt tryk på tryksiden måske presse ventilen lidt på klem. Så hvis den lukker fint og ikke “siver” ville jeg lade der være

Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....

: 06 jun 2020 21:18
af Sologgris
John Skov Jensen skrev: 06 jun 2020 20:29 Jeg tænker at når lukke funktionen kun fastholdes med en fjeder kan et meget højt tryk på tryksiden måske presse ventilen lidt på klem. Så hvis den lukker fint og ikke “siver” ville jeg lade der være
Ja - og mht evt højt tryk:, jeg forventer ikke et meget højt tryk i mit system, da jeg har åben ekspansionsbeholder (4 mvs) og jeg har 2 sikkerhedsventiler på 2,5-3 bar. Når du skriver højt tryk, så er det vel noget højere tryk, som du mener (og vel i relation til lukket ekspansionsbeholder)?

Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....

: 06 jun 2020 21:23
af John Skov Jensen
Med tryk tænkte jeg på hvis en pumpe står og trykker på en lukket ventil

Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....

: 07 jun 2020 09:23
af triumph
Kender ikke den pågældende ventil. Men på f.eks mange Magnetventiler er det sådan at der sider en lille pilotventil der leder trykket fra indløbssiden ind oven bælgen, og det dermed er trykket fra indløbssiden der holder ventilen lukket.
Hvis man vender ventilen, kræver det at der er tryk på udløbssiden (Minimum/næsten det samme som på indløbsiden (Arealet på bælgen er større end ventilen) (Servostyret ventil)
https://www.youtube.com/watch?v=E2NLX7JtXqk
Der er også direkte styrede ventiler. Om din ventil er direkte styret, eller en servoventil, ved jeg ikke