: 12 apr 2020 13:39
af mikal2000
Hej.

Vi har købt et hus hvor der sidder 2 solfanger paneler på taget til at opvarme brugsvandet. Den opvarmer en metro lmc 230, som også står for styring af pumpen.

Vi har i januar haft vvs firma ud og skylde det igennem og fylde nyt væske på. Han fyldte anlægget op til 1.4 bar.

Men nu her i påsken, hvor solen skinnede et par dage, så steg tempraturen til 130 grader. og jeg opdagede at den havde smidt meget væske ud, mere end der kunne være i beholderen på gulvet så det var løbet ud over gulvet.

Den siger nu om aftenen at den har et tryk på 0.2 bar og her ved 70 grader i formiddags var den oppe på et tryk på 0.7

Jeg er ved at indkøbe en pumpe og slanger og væske så jeg kan fylde væske på igen.

Men jeg ville jo gerne slippe for at den smider vandet igen.


er der nogen der ved hvad der måske kan være galt og om det er fordi der er for stort tryk på?
efter den havde smidt væsken lyder det som om der var luft i systemet så har gået og luftet ud i løbet af dagene på den udlufter der sidder nede ved siden af vandvarmer. Men burde automat udlufteren på taget ikke klare dette?

Jeg har vedhæftet et par billeder af tingene. Håber det giver lidt mening.

Re: solfanger smidt væsken.

: 12 apr 2020 15:59
af BWJ
Du har et for lille flow, 130 grader ødelægger væsken, og anlægget smider som du skriver væsken.
NB. få tjekket om ekspandtionen er iorden

Re: solfanger smidt væsken.

: 12 apr 2020 17:11
af mikal2000
Cirkulations pumpen stod på trin 1, jeg skruede den op på 3 efter den havde smidt væsken. Men er det bedst med så meget flow som muligt eller skal man hellere stille den på trin 2?

Vvs manden der var her tjekkede trykket og instillede det som det skulle være o,7 bar da han var her i Januar. så går ud fra den er i orden.

Du skriver væsken er ødelagt. Skal jeg have al væsken af, og påfylde helt nyt?

Re: solfanger smidt væsken.

: 12 apr 2020 19:15
af BWJ
mikal2000 skrev: 12 apr 2020 17:11 Cirkulations pumpen stod på trin 1, jeg skruede den op på 3 efter den havde smidt væsken. Men er det bedst med så meget flow som muligt eller skal man hellere stille den på trin 2?

Vvs manden der var her tjekkede trykket og instillede det som det skulle være o,7 bar da han var her i Januar. så går ud fra den er i orden.

Du skriver væsken er ødelagt. Skal jeg have al væsken af, og påfylde helt nyt?
Hvis den kun har være oppe på 130 én gang, går det nok - du kunne evt tappe lidt af i et glas og se om noget bundfælder efter et stykke tid.
Hvis den ikke kommer højere op end max. 90 grader er trin 2 fint, er du sikker på at der ikke et flowmeter et sted, hvor flow kan stilles i kredsen ?

Re: solfanger smidt væsken.

: 12 apr 2020 20:59
af mikal2000
BWJ skrev: 12 apr 2020 19:15 Hvis den kun har være oppe på 130 én gang, går det nok - du kunne evt tappe lidt af i et glas og se om noget bundfælder efter et stykke tid.
Hvis den ikke kommer højere op end max. 90 grader er trin 2 fint, er du sikker på at der ikke et flowmeter et sted, hvor flow kan stilles i kredsen ?
Er i tvivl om den har været der oppe mere end en gang, da jeg ikke har været hjemme alle dagene.

Men hvis jeg skal tjekke det, skal det så bundfalde efter lidt tid, eller skal det ikke?

Og der er ikke noget flow meter nogen steder, har kigget rundt på hele installationen. Den sidder ret besværligt i et skab.

Re: solfanger smidt væsken.

: 12 apr 2020 21:33
af BWJ
mikal2000 skrev: 12 apr 2020 20:59 Er i tvivl om den har været der oppe mere end en gang, da jeg ikke har været hjemme alle dagene.

Men hvis jeg skal tjekke det, skal det så bundfalde efter lidt tid, eller skal det ikke?

Og der er ikke noget flow meter nogen steder, har kigget rundt på hele installationen. Den sidder ret besværligt i et skab.
Der må ikke komme bundfald, du kunne også tjekke væsken med den her https://www.thansen.dk/bil/olie-og-kemi ... lsrc=aw.ds