Orlan Gasogen problem

: 09 apr 2020 10:36
af Kim_Pedersen
Står med et lille problem med mit Orlan Gasogen 25kw fyr.

Den sprang en glassikring i går eftermiddags. Den har jeg fået skiftet og nu når jeg tænder for fyret så skriver displayed 3 ting:



3.4


1


ER


Så står den kun med skriften ER. Pumpen kører fint, kan bare ikke tænde/slukke for blæseren og alt det andet, der er 230V til fyret. Hvad kan det være ?

Indlægget flyttet til selvstændig tråd.

Lintz/Redaktør

Re: Orlan Gasogen problem

: 09 apr 2020 11:52
af John Skov Jensen
Hej
Velkommen til

Vi har en bruger herinde der er skarp på rep af elektronik

Mon ikke han melder sig på banen for at hjælpe dig
@T-mek

Re: Orlan Gasogen problem

: 09 apr 2020 16:11
af T-mek
Det er ikke lige en fejl jeg har set før, så det skal ses i virkeligheden...

Re: Orlan Gasogen problem

: 09 apr 2020 18:44
af Kim_Pedersen
Her er en video med hvad displayed siger når jeg tænder for den, samt hvis jeg tænder for at gå på indstillingerne.

https://drive.google.com/file/d/1ozGCdC ... sp=sharing

Re: Orlan Gasogen problem

: 09 apr 2020 22:56
af Lille put i kedlen
Jeg har haft et problem på min med at ledningen til blæseren, blev dårlig pga. varme og lavede jordforbindelse - så den har jeg skiftet og trukket igennem en bruseslange.

Ellers har jeg også måttet skifte kondensatoren til blæseren - her tog jeg bare en fra en gammel defekt vinkelsliber, da jeg syntes prisen for sådan en var min. 10 x over det prisen burde være for sådan en alm. elektronikdims:
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -304099089

Re: Orlan Gasogen problem

: 10 apr 2020 08:37
af akrag
Lilleput: hvad var så fejlmeldingen på dit display ifm med den ledning/kondensator? Det tror jeg ville interesserer Kim_Pedersen

Re: Orlan Gasogen problem

: 10 apr 2020 17:40
af Kim_Pedersen
Har nu prøvet at køre udenom fyret ned til blæseren, somom at det er fyret der sender strøm herned.

Blæseren kører udmærket så har pt lavet dette som nødløsning så jeg kan få varmt vand i radiatorerne.

Så hvis ikke det er blæseren eller kondensatoren der er problemet hvad kan det så være ?
Der var ingen brud på nogen ledninger hverken op til styreboksen eller ned til blæseren.

Når jeg får tid i morgen så prøver jeg lige at grave mig ned til temp føleren for at se om der er brud eller lign. herpå.

Er åben overfor bud

Re: Orlan Gasogen problem

: 10 apr 2020 23:04
af Lille put i kedlen
Jeg har ikke det nyere display på min kedel - så jeg er herlig fri for fejlmeldinger ;-)

Re: Orlan Gasogen problem

: 14 apr 2020 16:41
af Kim_Pedersen
Jeg har endnu ikke haft tid til at kigge på føleren.
Har dog lige snakket med vvs-ekspertens tekniske support.
Han siger at idet fejlen lyder på Er, så er det en føler fejl.
Enten forbindelsen hertil, eller også er den stået af pga for høj temp.

Opdaterer her inde når jeg finder ud af om dette er tilfældet. Skulle der så være en der står med samme problem så er løsningen så her :)

Re: Orlan Gasogen problem

: 30 maj 2020 15:40
af Kim_Pedersen
Glemte alt om at skrive her inde...

Skiftede føleren og alt virkede igen. :great: