Side 1 af 1

nbe v7

: 01 apr 2020 18:36
af lille_smed
jeg bruger en nbe v7 til at styre mit solvarme, selv den del med at starte for pumpen og holde det flow jeg ønsker virker fint. Men jeg har en buffertank til mit solvarme og der har jeg monteret en pumpe som skal sende det varme vand fra solen over i huset. men jeg kan ikke få styringen til at, starte den pumpe.. nogen der lige kan byde ind her??

Re: nbe v7

: 01 apr 2020 21:00
af HR LUCCA
Har du prøvet og gå i menu 19 og aktivere den valgt udgang manuel ?

Re: nbe v7

: 02 apr 2020 07:39
af lille_smed
jeg kan fint starte den i styringen.. men kan ikke starte den ved et set punkt

Re: nbe v7

: 02 apr 2020 08:12
af Exsmeden
Jeg styrer pumpen med en extern termostat

Re: nbe v7

: 02 apr 2020 23:44
af HR LUCCA
Du må have en temp føler i buffertank er den i orden ?