Side 1 af 2

Korrekt dimensionering af jordvarmeanlæg

: 19 mar 2020 08:33
af mivm
Jeg har nu læst en del og talt med forskellige personer, som alle mener at have det korrekte svar på dimensionering af et jordvarmeanlæg.

Nu vil jeg lige prøve konklusionen af herinde :-)

Mit hus/landejendom fra 1927 (løbende renoveret og efterisoleret) på ca. 400m2 med gulvvarme - skal have jordvarme.

Er følgende korrekt antaget:
  • Hvis vi antager at mit varmebehov er ca. 0,045KW pr. m2 (hus fra midt firserne) – har jeg et beregnet behov på 18KW. Hvis jeg skal honorere dette behov med ca. 80%, vil jeg skulle bruge ca. 14,5KW varmepumpe. (de fleste laver 12 og 16 kw, så jeg må gå op til 16KW)
  • Tommerfingerreglen omkring længde af slanger er: ca. 2m slange pr. m2 som opvarmes – så ca. 800m slange alt efter jordtype samt fugtighed/grundvand osv. Jo mere slange, jo bedre anlæg og økonomi. Jeg har ikke testet jorden, så jeg går med 800m slange
  • Sløjferne bør maksimalt være ca. 200m for at sikre optimal energioptagelse fra jorden over hele slangelængden. Det betyder 4 sløjfer i mit tilfælde. samlet i brønd eller kælder. Allerhelst med en "sand" flowmåling af hver sløjfe, for at sikre ensartet flow i alle sløfter.
  • Slangerner bør GRAVES ned ikke pløjes, da man har bedre styr på hvad de ligger og gnubber sig op ad dernede.
Er jeg HELT på månen??

Re: Korrekt dimensionering af jordvarmeanlæg

: 20 mar 2020 07:01
af kreller
Til de 168m2 landejendom jeg har, blev der beregnet 1,2km slange til en 16kw vp. En bekendt har 270m2 gammel hus og der er der 1,8km slange til.

Så vidt jeg ved er pløjning det bedste og slangerne ligger ikke og flytter på sig.

Re: Korrekt dimensionering af jordvarmeanlæg

: 21 mar 2020 08:43
af Bri_Jac
Jeg ville ALDRIG selv tillade nedpløjning, da alle kloak rør og fjernvarme rør bliver nedgravet, da der så fjernes sten som eller med tiden kan gnide hul i røret. derfor gravers der, og fyldes grus, og så lukkes hullet derefter. der køres lige med maskinen over til sidst så jorden bliver "stampet" eller kompakt igen


5.4.: Gravning og dækning af render
Nedgravningsdybde: 0,9-1,0 m. Renderne graves med minimum en 0,3 m skovl og tildækkes med jord uden skarpe sten.
Komprimering af jorden gøres normalt ved at lade gravemaskinen overkøre renderne. Afhængigt af jordtyper kan jordsætninger forekomme inden for det
næste halvår.

tekst fra dette sted:
https://volundvt.dk/Admin/Public/DWSDow ... uktion.pdf

Re: Korrekt dimensionering af jordvarmeanlæg

: 21 mar 2020 15:14
af kreller

Re: Korrekt dimensionering af jordvarmeanlæg

: 22 mar 2020 08:42
af Bri_Jac
Ja jeg ved godt at nedpløjning er en mulighed, men enhver kan så undre sig over at Vølund vælger at nedgrave deres brineslanger...
https://volundvt.dk/installatoer/jordva ... -jordvarme

Re: Korrekt dimensionering af jordvarmeanlæg

: 22 mar 2020 09:13
af kreller
Det var ikke det de anbefalede da de var her, og på de fleste forums anbefaler dem, der arbejder med det til hverdag, at man får dem pløjet. Tænker også at det er billigst at få dem pløjet.

Re: Korrekt dimensionering af jordvarmeanlæg

: 22 mar 2020 09:20
af Lintz
kreller skrev: 22 mar 2020 09:13 Det var ikke det de anbefalede da de var her, og på de fleste forums anbefaler dem, der arbejder med det til hverdag, at man får dem pløjet. Tænker også at det er billigst at få dem pløjet.
Ikke fordi jeg kender så meget til jordvarme anlæg men har hørt at vi vores område virker de ikke særligt optimalt da geologien her er det man kalder "Strandvolde" - Altså meget af det er løst strandsand. Og det skulle altså ikke have mulighed for at pakke tæt omkring rørene.
Så derfor vil jeg mene at en nedpløjning her på egnen vil være et absolut "No - go".
Render hvor røret bliver pakket ind i sand vil så være bedre - Men op det er nok her ved jeg ikke.

Re: Korrekt dimensionering af jordvarmeanlæg

: 22 mar 2020 09:41
af BWJ
Brineslanger lægges ikke i sand, sand har en drænende og isolerende virkning, hvilket man naturligvis skal undgå da det netop handler om størst mulig kontakt med jorden.
Normalt tager de prof. aktører flere jordprøver, for vurdering om hvorvidt et jordvarmeanlæg kan være rentabelt, og her vil sandet jord være et stort minus.
I sandet jord anbefales boring istedet.

Re: Korrekt dimensionering af jordvarmeanlæg

: 23 mar 2020 07:02
af kreller
Det det drejer sig om er at vand kan trænge ned forbi slangerne og derved er kraftig lerjord ikke egnet.

Re: Korrekt dimensionering af jordvarmeanlæg

: 24 mar 2020 09:46
af Fryser
mivm skrev: 19 mar 2020 08:33 Jeg har nu læst en del og talt med forskellige personer, som alle mener at have det korrekte svar på dimensionering af et jordvarmeanlæg.

Nu vil jeg lige prøve konklusionen af herinde :-)

Mit hus/landejendom fra 1927 (løbende renoveret og efterisoleret) på ca. 400m2 med gulvvarme - skal have jordvarme.

Er følgende korrekt antaget:
  • Hvis vi antager at mit varmebehov er ca. 0,045KW pr. m2 (hus fra midt firserne) – har jeg et beregnet behov på 18KW. Hvis jeg skal honorere dette behov med ca. 80%, vil jeg skulle bruge ca. 14,5KW varmepumpe. (de fleste laver 12 og 16 kw, så jeg må gå op til 16KW)
  • Tommerfingerreglen omkring længde af slanger er: ca. 2m slange pr. m2 som opvarmes – så ca. 800m slange alt efter jordtype samt fugtighed/grundvand osv. Jo mere slange, jo bedre anlæg og økonomi. Jeg har ikke testet jorden, så jeg går med 800m slange
  • Sløjferne bør maksimalt være ca. 200m for at sikre optimal energioptagelse fra jorden over hele slangelængden. Det betyder 4 sløjfer i mit tilfælde. samlet i brønd eller kælder. Allerhelst med en "sand" flowmåling af hver sløjfe, for at sikre ensartet flow i alle sløfter.
  • Slangerner bør GRAVES ned ikke pløjes, da man har bedre styr på hvad de ligger og gnubber sig op ad dernede.
Er jeg HELT på månen??

Luft/vand-varmepumpe, har du dømt ude - pga.?

PS. Flot tekstopstilling forøvrigt!