Side 1 af 2
T-boret 3/2-vejs 1" motorventil
: 11 mar 2020 17:37
af Christian M
Er der mon nogen der kan fortælle mig om en Danfoss AMZ 113 kan fåes som T-boret? Jeg kan ikke blive klog på Danfoss' hjemmeside
De fleste motorbetjente 3-vejs ventiler (dem jeg har kunnet finde til en rimelig pris) er L-boret, hvilket passer skidt til det formål jeg skal bruge den til.
Er det her den rigtige:
https://www.sparpaavvs.dk/produkt/danfo ... 0v-kvs-13/
Re: T-boret 3/2-vejs 1" motorventil
: 11 mar 2020 22:02
af BWJ
Der er osse den her, til omkr. 2100 samlet
https://belimo.dk/produkter/r3025-10-s2
Re: T-boret 3/2-vejs 1" motorventil
: 12 mar 2020 05:19
af Christian M
Ja, det er også én af dem jeg har fundet. Får det dog til 2800,- +moms
Men er vi enige om, at også Danfoss-ventilen i linket er T-boret. Jeg kan ikke finde dokumentation for det.
Re: T-boret 3/2-vejs 1" motorventil
: 12 mar 2020 08:56
af T-mek
T-boret....
L-boret....
Nogen der på dansk kort kan forklare forskellen...?
Re: T-boret 3/2-vejs 1" motorventil
: 12 mar 2020 09:26
af Christian M
Prøver lige om jeg kan finde ud af at få et billede på, det siger vist mere end 1000 ord
Re: T-boret 3/2-vejs 1" motorventil
: 12 mar 2020 09:36
af Christian M
Har også fundet én fra Technische Alternative der hedder "udv-3/4" men synes den er lige lille nok med en kvs-værdi på 3,5m³/h
Den findes tilsyneladende ikke større end 3/4".
Re: T-boret 3/2-vejs 1" motorventil
: 12 mar 2020 20:25
af BWJ
T-mek skrev: ↑12 mar 2020 08:56
T-boret....
L-boret....
Nogen der på dansk kort kan forklare forskellen...?
Jeg kan bedre li´"1000" ord
T-boret
Hullerne i kuglen er boret i T-spor.
Omskiftning mellem 2 indløb A og B.
AB er altid udløb.
L-boret
Hullerne i kuglen er boret i L-spor.
B kan forbindes med A eller AB.
B kan være indløb eller udløb.
Re: T-boret 3/2-vejs 1" motorventil
: 12 mar 2020 20:33
af BWJ
Christian M skrev: ↑12 mar 2020 05:19
Ja, det er også én af dem jeg har fundet. Får det dog til 2800,- +moms
Men er vi enige om, at også Danfoss-ventilen i linket er T-boret. Jeg kan ikke finde dokumentation for det.
Ja den er T boret
https://assets.danfoss.com/documents/DO ... 467029.pdf
Re: T-boret 3/2-vejs 1" motorventil
: 13 mar 2020 10:12
af Christian M
BJW, jeg mener du har byttet om på L og T
Er kuglen L- boret vil B aldrig kunne være forbundet med A.
Kun mellem A og AB eller B og AB.
Det er netop derfor jeg skal bruge en ventil der er T-boret. Der kan der laves forbindelse mellem to vilkårlige porte.
Jeg skrev til Danfoss i går, og fik desværre det svar at deres AMZ 113 er L-boret
Re: T-boret 3/2-vejs 1" motorventil
: 13 mar 2020 16:50
af BWJ
Christian M skrev: ↑13 mar 2020 10:12
BJW, jeg mener du har byttet om på L og T
Er kuglen L- boret vil B aldrig kunne være forbundet med A.
Kun mellem A og AB eller B og AB.
Det er netop derfor jeg skal bruge en ventil der er T-boret. Der kan der laves forbindelse mellem to vilkårlige porte.
Jeg skrev til Danfoss i går, og fik desværre det svar at deres AMZ 113 er L-boret
Så bliver ham der skrev vores lærebog for år tilbage ked af det