Side 1 af 4

Fyrrum/ luft til vand varmepumpe

: 20 feb 2020 11:38
af Briansdk
Hej
Er der nogen der har erfaring med varmepumpe og fyrrum der ligger i værksted ca 20m fra huset, kan varmepumpe sættes op her eller skal den monteres i huset.
I dag står der et træpillefyr og klarer opgaven

Re: Fyrrum/ luft til vand varmepumpe

: 20 feb 2020 12:05
af Flyball
Briansdk skrev: 20 feb 2020 11:38 Hej
Er der nogen der har erfaring med varmepumpe og fyrrum der ligger i værksted ca 20m fra huset, kan varmepumpe sættes op her eller skal den monteres i huset.
I dag står der et træpillefyr og klarer opgaven
Jeg har næsten samme setup (dog kun 10m) og hvis føringsvejene er isoleret rigtigt godt, så kan det sagtens fungere. Dog bør afstanden optimeres mest muligt


:great:

Re: Fyrrum/ luft til vand varmepumpe

: 20 feb 2020 16:44
af kreller
Er brugsvand også i fyrrummet? En 45-50mm fjernvarmerør gravet mindst 1m ned, giver meget lidt tab. Har selv 10m gravet ned i 1,1m dybde og derfra 10m rør indenfor.

Re: Fyrrum/ luft til vand varmepumpe

: 20 feb 2020 17:20
af 383CI
Jeg er enig i det, selvfølgeligt, kan fungere hvis rørene er isoleret ordentligt og gravet langt nok ned.
Jeg har lige fået gravet nye ned og blev, i den forbindelse, på det kraftigste frarådet at grave dobbelt rør ned, selvom det kunne være fristende. Indmaden ligger simpelthen for tæt på hinanden så de opvarmer og nedkøler hinanden.

Om fyret står ude nu kan jeg ikke regne ud, men du skal være opmærksom på flere ting i forbindelse med at skifte et fyr ud med en VVP
Pumpen køre med meget lavere fremløbstemperatur.
For at få samme effekt igennem skal der så tilsvarende ekstra vandmængde igennem, så dine rør skal være noget større.


Hvis returen. f.eks. er 38 er der jo voldsom stor forskel på om frem er 65 grader fra fyret eller 45 fra pumpen, ligesom evt. radiatorer og vandvarmere ikke har meget fornøjelse af 45grader så det er eddermagme værd at holde øje med virkningsgraden på pumpen og den (kan) falde dramatisk hvis temperaturen hæves.
45 grader kan også være træls hvis der er direkte gulvvarme på badeværelser f.eks.

I min verden er det, umiddelbart, ikke et swap der giver mening i gamle huse.

Re: Fyrrum/ luft til vand varmepumpe

: 21 feb 2020 07:13
af Briansdk
Grunden til spørgsmålet er at det er et 13 år gammelt hus og 14 år gammelt værksted hvor jeg byggede et rum til fyr hvor der også er brugsvand og el, så begynder jeg og arbejde i at der skal monteres varme pumpe og først får jeg at vide at den sagtens kan monteres hvor fyr står og at det fungere jo bare som en varmecentral, og nu siger de at det er bedst at det stå i huset, min tanke var at det kun skulle lave varmt vand til gulvvarmen og så der bliver monteret gennemstrømningsvandvarmer istedet for den varmvandsbeholder der sider i huset, der ligger 25mm isoleret rør mellem hus og værksted

Re: Fyrrum/ luft til vand varmepumpe

: 21 feb 2020 08:51
af Fiffer
Gennemstrømsvandvarmer er forhåbentlig så til el, for hverken din varmepumpe eller fyr har kapacitet, med mindre de kan yde mindst 25-30 kw.

Re: Fyrrum/ luft til vand varmepumpe

: 21 feb 2020 09:09
af Briansdk

Re: Fyrrum/ luft til vand varmepumpe

: 21 feb 2020 09:31
af 383CI
Når du siger ”de” tænker jeg det er sælgeren af varmepumpen? Der nu siger det er bedst den står i huset?

Hvor mange piller bruger du om året? Det giver en fornemmelse af den mængde energi der forbruges, og som skal erstattes af varmepumpen.

Ærligt talt, det lyder som noget der aldrig kommer til at fungere rigtigt godt. Argumenterne er nævnt.

En gennemstrøms vandvarmer? Ja det er meget fint, den har en virkningsgrad på 1 på strøm.

Som det er nævnt, fyr eller vvb kan ikke trække en bruser der løber. Det kræver omkring 12Kw at holde den varm, og skal du flytte 12Kw med en difference på 15 grader skal du flytte 688L/t og det kan ikke lade sig gøre gennem 25mm rør.

Det koster 25kr/t at holde bruseren løbende, selv efter fradrag for elvarme. Så kommer elinstallationen, der skal nogle ordentligt propper og kabel til at klare en gennemstrøms vandvarmer, og vi snakker kun en der er stor nok til et tappe sted.

Så i min verden er det en dødssejler der forsøges oversolgt af dem der sælger pumperne. De er sikkert gode i nye huse hvor de kan bruge 35grader fremløb og kun skal vaske skidt fra kontoret væk, men alt andet dur de ikke til.


Tjek lige den her

http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 1#msg78171

Re: Fyrrum/ luft til vand varmepumpe

: 21 feb 2020 10:53
af john_madsen
Både en alm. vandvarmer og en gennemstrømningsvandvarmer kan bruges. Uanset hvilken du vælger, så ville jeg sætte en varmeveksler direkte på fremløbet fra varmepumpen, så alt vandet fra varmepumpen altid løber gennem denne. På den anden kreds på varmepumpen skal forsyningen til vandvarmeren så tilsluttes. Vandet er som regel omkring 8 grader når det kommer ind. Varmepumpen hæver så denne til omkring 20-25grader, alt efter fremløbstemperatur og elvandvarmeren hæver så temperaturen det sidste stykke op til de 50-60grader, man normalvis kører med.

Re: Fyrrum/ luft til vand varmepumpe

: 21 feb 2020 17:03
af kreller
Har du ikke plads i bryggerset til en indedel ?
De 25mm rør der er nedlagt lige nu kan du ikke bruge, der er alt for lidt flow i. Du skal op i 40-50mm.
Jeg har et fjernvarmerør på 160mm med 2 stk 45mm rør i. Jeg tror ikke på at frem og retur bliver påvirket af hinanden og skulle de gøre det, så er det et minimalt tab der er.
Der fåes også fjernvarmerør med både centralvarmerør og brugsvandsrør i. https://www.hedestoker.dk/4066-prae-iso ... -6bar.html men så kræver det en pumpe på dit brugsvand, så der ikke går for lang tid før der er varmt vand.