Side 1 af 2

Laddomat 21 hjælp..

: 08 feb 2020 16:54
af Michael attack2
Hej. Min Laddomat 21 driller mig.. mon der er en der har et bid på hvad der er galt?

Jeg har en attack 45kw og en 3000 litters akkumoleringstank. Når jeg er færdig med at fyre tanken op lukker min Laddomat ikke ned når kedlen bliver kold.. så trækker min cirkulationspumpe bare koldt vand fra kedlens retur og ud af fremløbet.. så skal jeg lukke manuelt for returen på laddomaten så trækker den fra tanken som den ellers har gjort når laddomaten lukkede af når kedlen kom under de 72g som termostaten er lavet til..

Håber det giver mening det jeg skriver :)

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 09 feb 2020 07:42
af vigasproblemer
det tyder på at suge stedet til huset er samme sted som der hvor fyret aflever varmt vand.
som regel aflever kedlen sit vand på den øverste studs i siden af akkutank. og man tager til hus fra toppen af tanken, der hvor der går op til exspang, og dem der har lukket system har her en udlufter. sidste mulighed er at få den klapventil til at lukke i hele tiden nogle udgaver har der siddet en lille skrue andre skal man lave en fjeder, men der burde være andre på dette forum der ved mere om det.
ps. du kunne her og nu halver lysningen på den kuglehane der leder det kolde vand ind til ladomaten for du har åbenbart meget store rør imellem tank og kedel. hvis du gør det under drift på kedlen kikker du på temp ind i bund af kedel, burde være 72 G hertil ligger du 15 G og kedlen vil køre på 84 til 87 grader kommer der højre op er ventilen lukket for meget, den skal reduseres en del mit bud er 75 %. så vil husets pumpe have det sværer ved at trække det kolde vand igennem kedlen.

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 09 feb 2020 08:05
af Michael attack2
Jeg køre med 1”rør og har cirkulationspumpen siddende efter et tee hvor der køres til akkumoleringstank og til huset.. jeg har lige fået monteret en gulvvarmeshunt i huset.. mon det er pumpen på den der får klapventilen til at åbne?

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 09 feb 2020 10:23
af John Skov Jensen
Michael attack2 skrev: 09 feb 2020 08:05 Jeg køre med 1”rør og har cirkulationspumpen siddende efter et tee hvor der køres til akkumoleringstank og til huset.. jeg har lige fået monteret en gulvvarmeshunt i huset.. mon det er pumpen på den der får klapventilen til at åbne?
Måske du bare skal montere en røggas termostat på din ladeventil
Så stopper pumpen når brændet er væk i stedet for at vente på kedeltemp når ned til et setpunkt

Det er sådan en Atmos styrer både røggas suger og ladeventil

Denne kan anvendes
https://www.hedestoker.dk/4017-roeggast ... _gQAvD_BwE

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 09 feb 2020 17:29
af Michael attack2
Det er bare underligt at den har virket.. og pludselig render returen gennem laddomaten.. mon laddomaten er slidt? Den er fra år2005

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 09 feb 2020 17:45
af John Skov Jensen
Det kan sagtens være en utæt ventil pga snavs ved termostatens ventilsæde, eller en defekt termostat

Har du haft den adskilt og rengjort?

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 09 feb 2020 18:14
af Michael attack2
Ja jeg har lige haft den rengjort og det er 3. Gange og skiftet termostaten.. den køre som som smurt.. også tjekventilen har jeg renset..

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 09 feb 2020 18:16
af Michael attack2
Hvornår skal pumpen starte? Er det når jeg tænder op? Og starter blæseren?

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 10 feb 2020 05:28
af vigasproblemer
Pumpen skal starte nor temperaturen på kedlen når op på 65 grader alt efter hvad den er sat til i styringen . hvilken temperatur kører kedlen med når den er i drift

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 10 feb 2020 08:41
af Michael attack2
Kedlen plejer at ligge på 82grader jeg har sat blæseren til at slukke ved 85 og det kommer den kun når tanken er fyret helt op..