Side 1 af 1

PI Tal

: 05 jan 2020 20:45
af Knuddi
Hvis man ønsker en meget konstant kedel temperatur, hvad skal tal der ligges ind?

Re: PI Tal

: 27 jan 2020 15:07
af 383CI
Jo hurtigere regulering, jo større P
Jo langsommere, jo større I

Meget groft sagt, grænsende til skitseret.

Men det hele er kompromiser, og det er umuligt at sige nogle bestemte tal, giver et bestemt resultat. Det er afhængig af belastnings mønstret, altså hvordan du trækker varme.

Hvis du forestiller dig temperaturen som hastigheden på en bil, og den måde du betjener speeder og bremse på som P så har du en ide om hvad P gør for din regulering.

Hvis du så forestiller dig I som vægten på en trailer du har sat bagpå, så har du I og den indvirkning den har på reguleringen/hastigheden.

Meget grundlæggende PI regulering, nogle læser om det i årevis og det går håbløst galt alligevel.

Re: PI Tal

: 27 jan 2020 16:12
af lamborg
ahh det er rigtigt at P er speeder og bremse og jo højrere jo vildere udsvinge.
Men jeg vil nu hellere kalde I for den besindige der siger rooolig nu husk hvordan det gik sidste gang :-) .
Så hvis din I er for høj i forhold til din P når du kun din kedel temp meget langsomt hvis overhovedet ..
Jeg har en regel som jeg synes fungere og det er at I skal ligge på ca 10-20 % af P .
Mine tal som du så ikke kan bruge til andet end at forstå hvad jeg mener er P3 og I 0,15 ved normal drift og ved VVB drift 3 - 0,3

Re: PI Tal

: 27 jan 2020 19:21
af godsejeren
Daws

Mine tal er 3,5 og 0,17 det fungere super godt i mit setup. Men du er nødt til at prøve dig frem