Side 1 af 1

3 vejs ventil driller lige pludseligt.

: 01 jan 2020 15:23
af Lintz
Hej kære Stoker-frænder.

Fik renset fyret idag og en times tid efter skulle jeg lige tjekke om alt kørte som det skulle.

Fyret var så igang med en optænding da det var blevet for varmt. Kunne høre at en 3 vejs ventil kørte og tænkte den nok bare skiftede fra vvb til hus men det skete et par gang og kunne derefter konstaterer at den ene 3 vejs ventil bare stod og kørte frem og tilbage. Den styrer om varmt vand skal komme fra fyr eller fra solvarme. Gik ind i styring på solvarme og slog "Overskudsolvarme" fra så den ikke burde få et signal derfra men hjalp ikke.
Endte med at jeg tog sort ledning fra da den stod korrekt og der blev den.

Bud på hvad fejlen er ?
Ventil.jpg

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

: 02 jan 2020 10:03
af triumph
Jeg kender ikke den pågældende ventil, men ofte køre en motorventil, indtil det når en endestopskontakt. Hvis endstopskontakt er defekt, eller juseret så det fysiske endestop nåes før kontakten. kan noget sådan ske

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

: 02 jan 2020 10:20
af Lintz
triumph skrev: 02 jan 2020 10:03 Jeg kender ikke den pågældende ventil, men ofte køre en motorventil, indtil det når en endestopskontakt. Hvis endstopskontakt er defekt, eller juseret så det fysiske endestop nåes før kontakten. kan noget sådan ske
Mon ikke motoren kun virker en vej og fjeder den anden ? Så hvis den af en eller anden grund ikke kan holde åben og fjeder presser tilbage kan dette vel ske ?

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

: 02 jan 2020 11:20
af GQLLE
Prøv at vende nc til no i styringen?
Min vvb vendte efter et strømsvigt. Ved ikke lige hvordan men efter jeg gjorde det virkede det igen.

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

: 02 jan 2020 11:27
af Lintz
GQLLE skrev: 02 jan 2020 11:20 Prøv at vende nc til no i styringen?
Min vvb vendte efter et strømsvigt. Ved ikke lige hvordan men efter jeg gjorde det virkede det igen.
Er ingen strøm-guru. Kan klare det meste til husbehov men "nc til no" ?

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

: 02 jan 2020 13:04
af GQLLE
Normal open , normal closed
Jeg gjorde det i en version 6.7x styring. Kan ikke finde det i min version 7 :?

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

: 02 jan 2020 13:09
af Lintz
GQLLE skrev: 02 jan 2020 13:04 Normal open , normal closed
Jeg gjorde det i en version 6.7x styring. Kan ikke finde det i min version 7 :?
Ok. Tror ikke jeg har det i min 6.36 ver men tror den er stået af.
Har prøvet at koble ledning til igen og den rører sig ikke. Ej heller hvis jeg sætter temp til 0 g i overskudsvarme fra solfanger . Så burde den flytte sig. Undre mig lidt over at jeg til tider kan måle 46 volt mellem 2 ledninger. Går ud fra at det skal være 220 eller 0.

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

: 03 jan 2020 16:58
af Hjemme teori
GQLLE skrev: 02 jan 2020 13:04 Normal open , normal closed
Jeg gjorde det i en version 6.7x styring. Kan ikke finde det i min version 7 :?
Denne funktion blev udfaset i version 7.0612

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

: 28 jan 2020 17:07
af akrag
Lintz skrev: 02 jan 2020 11:27 Er ingen strøm-guru. Kan klare det meste til husbehov men "nc til no" ?
I "gamle" dage da vi kunne tale dansk hed det: slutte eller bryde! Idag NO=slutte; NC=bryde.
Hjalp det lidt? :)