Side 1 af 1

Biomax 10 PID regulering

: 10 dec 2019 12:51
af MarkViese
Hej,

Jeg har i weekenden skiftet mit Baxi Multiheat 2,5 ud med et Biomax 10 pillefyr.

Jeg drømte om at fyret ville modulere for at holde setpunktet frem for høj/lav regulering som baxien brugte.

Det første indtryk er dog at fyret regulerer nøjagtigt som baxien.

Når fyret kommer 2-3 grader under setpunkt, begynder det at for sent at regulere op og kommer hurtigt op på 100% i ydelse for at indhente fejlen hvorefter det samme sker når setpunkt nåes og det ender med der skydes 5-7 grader over målet. Nu regulerer fyret hurtigt ned på 18%. Hvis varmebehovet ikke er så stort, ender fyret med at lukke ned selvom det ikke er nødvendigt, hvis bare reguleringen fungerede optimalt.

Setpunkt 70 grader
minimumsdrift 10% (ellers slukker fyret hele tiden)
Pause 1 time
ingen boost endnu
maks. ydelse 60% (ellers fluktuerer det for meget i SP.)
pillevejning 1260 g pr. 200 doser
6 mm piller
P 1
I 0,2
D 0
Røggas ved 100% siger fyret er 55 grader, men jeg har skudt den til mellem 97 og 85 med IR termometer.

Jeg har på scotte forum læst at PID regulatoren kan stilles til noget i nærheden af P=1 I=0,2 D=0, men lige lidt synes jeg det hjælper.

Er der nogen der kan hjælpe mig?

Re: Biomax 10 PID regulering

: 11 dec 2019 21:00
af MarkViese
Jeg tror jeg har løst det.

P=5
I=0,005
D=0

Det kører ret godt.