Hej.

Nu har jeg haft mit fyr i ca 10år og nu er den begyndt at slukke blæseren.
Min kedel temp har altid stået på X’et, og aldrig oplevet at blæseren har slukket. Kedel temp har ligget på 80-90gr.
Nu er jeg nød til at skrue kedel temp op som på billedet, for at blæseren kører(den slukker dog stadig).
Mit spørgsmål er så. Er det rigtigt at den skal slukke blæser når den når f.eks 90gr? Hvis ja, så har mit fyr aldrig kørt rigtig.. :|

På forhånd tak for hjælpen..

Re: Atmos dc50

: 29 nov 2019 15:51
af TGravgaard
Ingen der kan svarer på mit spørgsmål? 😬

Re: Atmos dc50

: 29 nov 2019 16:29
af John Skov Jensen
TGravgaard skrev: 29 nov 2019 15:51 Ingen der kan svarer på mit spørgsmål? 😬
Rolig nu, du poster et spørgsmål på et tidspunkt på en hverdag hvor de fleste er på arbejde
Så lidt tålmodighed må man forvente

Den knap du har sat x ved (røggastermostat) skal kun sørge for at suger slukker når brændet er brændt ud, og det er kendt at den kan ændre setpunkt som du har oplevet

Din kedeltemperatur styres heller ikke af kedeltermostaten til venstre.
Kedeltemp er styret af dit trækregulator spjæld bag på kedlen (kædelængden øges for at sænke kedel drift temp og vice versa) og din kedelshunt, ofte en ladeventil

Din kedeltermostat stilles så sugeren aldrig stopper under drift, med mindre kedeltemperaturen stiger fordi din akku er fyldt op og retur til kedel derfor stiger.

Det setpunkt vil typisk være 90-95 grader