Hej med jer.

Jeg har nu gennem hele weekenden bøvlet og regeret med at få varme på mit ene værksted.

Jeg har opsat en kalorifære på ca. 20KW til brug for opvarming af mit ene værksted. Problemet er at jeg ikke kan få den til at yde nogen ordentlig varme. Fyret har ingen problemer med at følge med - den går faktisk i pause ind i mellem!

Kalorifæren er denne fra AO Johansen: https://ao.dk/savana-2-2-varmeventilator-355354120

Kalorifæren er kun "varm" midtfor - venstre side er lunken og højre side er helt kold. Jeg har mistanke om luft, men har forsøgt nærmest alt i verden for at evt. få dette ud, uden at det har givet nogen resultater... Der er også monteret en automatisk udlufter aller øverst ved fremløbet ind i kalorifæren.

Jeg har prøvet at lukke alle andre strenge, bypass af shuntventilen og begge pumper for fuld kraft - ligemeget hjælper det! Den er stadig samme temperatur uanset hvad jeg "piller" ved.

Hvad går der galt?

Kan nogen hjælpe med et indspark inden jeg bliver endnu mere grå-hårdet:-)

Jeg har vedhæftet en oversigtstegning - håber den er forståelig.

Mvh

Jesper

Re: Varmemangel i kaloriefære

: 28 okt 2019 19:39
af BWJ
Er luften ikke omkring 24-25 grader ?, hvis den er, yder den som den skal.
Hvis det er fordi du vil have varmere luft, bliver du nødt til at regulere blæsehastigheden ned, nok til det halve (den flytter 2200 m3 nu )

Bare nysgerrig, hvad gav du for den ?

Re: Varmemangel i kaloriefære

: 28 okt 2019 19:41
af Bigfoot
der skal ret store vandmængder igennem sådan en kalofaire, så spørgsmålet er om du overhovedet har vand nok til at den kan køre.
den mængde vand der kommer ind, når at blive kølet ned, inden du får fodret mere ind i den.

Prøv at sætte hastigheden op på din pumpe, og se om det hjælper.

Re: Varmemangel i kaloriefære

: 28 okt 2019 19:49
af Jespernj
BWJ skrev: 28 okt 2019 19:39 Er luften ikke omkring 24-25 grader ?, hvis den er, yder den som den skal.
Hvis det er fordi du vil have varmere luft, bliver du nødt til at regulere blæsehastigheden ned, nok til det halve (den flytter 2200 m3 nu )

Bare nysgerrig, hvad gav du for den ?
Det passer nok meget godt med den lufttemperatur - men ikke i højre side - der er den helt kold!
Og burde 20KW effekt i kalorifæren ikke sætte fyret på arbejde i så fald? Det står og hygger sig på ca. 50% også selvom alle andre forbrugere er koblet på. Kedelydelsen er 29KW

Jeg gav. ca. 2500 + moms for kalorifæren

Re: Varmemangel i kaloriefære

: 28 okt 2019 19:51
af Jespernj
Bigfoot skrev: 28 okt 2019 19:41 der skal ret store vandmængder igennem sådan en kalofaire, så spørgsmålet er om du overhovedet har vand nok til at den kan køre.
den mængde vand der kommer ind, når at blive kølet ned, inden du får fodret mere ind i den.

Prøv at sætte hastigheden op på din pumpe, og se om det hjælper.
Jeg har prøvet at sætte begge pumper på max - det gør ingen forskel!

Returvandet fra kalorifæren er forholdsvist varmt - kan lige akkurat holde fingrene på røret uden at brænde mig, så tænker egentligt at der løbet fint med vand igennem den.

Jeg kan bare ikke forstå hvorfor den er kold i højre side - og jeg synes at den burde, med 20KW effekt, trække store veksler på kedlen. Det er ikke tilfældet!

Re: Varmemangel i kaloriefære

: 28 okt 2019 20:23
af thy
prøv kort med kedeltemp længere oppe kan være shuntventil der begrænser hvad der kan trækkes ud..

Re: Varmemangel i kaloriefære

: 28 okt 2019 20:53
af Fiffer
Kan det ikke være noget skidt der har sat sig i kalofaier, lidt som en blokket køler?

Re: Varmemangel i kaloriefære

: 28 okt 2019 20:55
af From
thy skrev: 28 okt 2019 20:23 prøv kort med kedeltemp længere oppe kan være shuntventil der begrænser hvad der kan trækkes ud..
Korrekt - jeg har en 23 kw kaloriefære på mit 24 kw pillefyr og hvis fyret skal presses (og der skal varme på i en fart) så skal kedeltemperaturen op på 85-90 grader.

Re: Varmemangel i kaloriefære

: 28 okt 2019 21:01
af BWJ
Jespernj skrev: 28 okt 2019 19:49 Det passer nok meget godt med den lufttemperatur - men ikke i højre side - der er den helt kold!
Og burde 20KW effekt i kalorifæren ikke sætte fyret på arbejde i så fald? Det står og hygger sig på ca. 50% også selvom alle andre forbrugere er koblet på. Kedelydelsen er 29KW

Jeg gav. ca. 2500 + moms for kalorifæren
Så kører den som den skal, den yder 19,6 kW v. (70/40/0)°C og det er "koldt" i den ene side, men igen, luften vil virke varmere når blæser halvere s.