Side 1 af 2

Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding

: 04 okt 2019 17:03
af peteroestergaard
Jeg er flyttet i hus med et ældre baxi multiheat 2,5

Det har kørt upåklageligt i et stykke tid, men havde en tilbagebrænding til magasinet idag. Jeg har tømt pille magasinet og fået ryddet op.

Nu klapper det relæet når jeg prøver at sætte det til.
Relæet klapper ikke hvis jeg piller overkogstermostaten fra, men melder selvfølgelig fejl A2.
hvis jeg prøver at ligge en lus over termostaten klapper relæet også.

Nogle der har en idé om hvor fejlstrømmen kommer fra ?

nå, har konstateret at det er blæsemotoren der er brændt af.. Så må jeg jo finde en ny

Re: Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding

: 04 okt 2019 18:17
af thy
peteroestergaard skrev: 04 okt 2019 17:03 Jeg er flyttet i hus med et ældre baxi multiheat 2,5

Det har kørt upåklageligt i et stykke tid, men havde en tilbagebrænding til magasinet idag. Jeg har tømt pille magasinet og fået ryddet op.

Nu klapper det relæet når jeg prøver at sætte det til.
Relæet klapper ikke hvis jeg piller overkogstermostaten fra, men melder selvfølgelig fejl A2.
hvis jeg prøver at ligge en lus over termostaten klapper relæet også.

Nogle der har en idé om hvor fejlstrømmen kommer fra ?

nå, har konstateret at det er blæsemotoren der er brændt af.. Så må jeg jo finde en ny
nemlig lidt skjult at det er blæsermotor ved den fejl måske derfor tilbagebranden..
har nogle brugte men på fyn

ikke unormalt hvis sikring på printet går også den sandfyldte på 1,6 amp,men så ville relæet ikke gå

Re: Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding

: 04 okt 2019 20:40
af peteroestergaard
thy skrev: 04 okt 2019 18:17 nemlig lidt skjult at det er blæsermotor ved den fejl måske derfor tilbagebranden..
har nogle brugte men på fyn

ikke unormalt hvis sikring på printet går også den sandfyldte på 1,6 amp,men så ville relæet ikke gå
Thy jeg kommer gerne til fyn i morgen og henter en.

Kan du ikke skrive en sms til mig på 22333037 så kan vi lige aftale nærmere?

Re: Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding

: 04 okt 2019 21:08
af T-mek
Hvor er du fra ?

Re: Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding

: 04 okt 2019 21:18
af peteroestergaard
T-mek skrev: 04 okt 2019 21:08 Hvor er du fra ?
Arnum mellem gram og toftlund i sønderjylland

Re: Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding

: 04 okt 2019 21:24
af T-mek
OK
Så er Fyn tættere på 👍

Re: Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding

: 04 okt 2019 21:46
af thy
T-mek skrev: 04 okt 2019 21:24 OK
Så er Fyn tættere på 👍
har du også blæser på lager? jeg henviser hvis der kommer en derovre :great:

Re: Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding

: 04 okt 2019 22:12
af T-mek
Har en enkelt til at ligge som kan udlånes.
Den bruges normal til test af print.

Re: Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding

: 06 okt 2019 17:40
af Brandsen
Halløj i forum,

Stoker Pro's fjernlager i 4300 området har også en Baxi 2.5 blæser på lager, der godt kan udlånes til
en Stoker Pro frænde, der måtte 'stande i våde' en kold vinterdag, der skal altid være varme på Blå Stue.

Re: Multiheat 2,5 klapper HPFI efter tilbagebrænding

: 06 okt 2019 18:00
af T-mek
Brandsen skrev: 06 okt 2019 17:40 Halløj i forum,

Stoker Pro's fjernlager i 4300 området har også en Baxi 2.5 blæser på lager, der godt kan udlånes til
en Stoker Pro frænde, der måtte 'stande i våde' en kold vinterdag, der skal altid være varme på Blå Stue.
👍