: 04 okt 2019 13:50
Jeg tænker store tanker om er fremtidig varmeløsning på landet. En overvejelse går på om jeg skal kaste mig ud i et selvbygger solvarme projekt. Der er måske ikke så meget sparet ift. indkøb af færdige fanger-paneler, men det kan give nogle friheder ift. størrelse og placering.
Et eventuelt solvarmeanlæg tænkes brugt til forvarmning af vand (akkumuleringstank) inden det sendes gennem fyret i overgangssæsonen. Dvs. start cirkulation hvis vand i buffertank er koldere end i solfanger.
Om sommeren må anlæg gerne levere vand ved høj temperatur. Dvs. start når vand i solfanger er varmere end f.eks. 60Grader.
Jeg er meget ferm med elektronik, styringer og programmering - så jeg kan sagtens finde eller lave en pumpestyring som imødegår mine ønsker. Men jeg vil sikkert være træt af at skulle fikse tingene om 5-8 år når et lyn har svitset elektronikken. I øvrigt er jeg bekymret for om en pumpe kan reguleres tilstrækkeligt ned i hastighed til at undgå for mange start/stop på dage hvor ydelsen er lav.
Jeg har i stedet kigget lidt på selvcirkulation. Jeg er meget begejstret for at fysikken/naturlovene arbejder for mig. Jeg har imidlertid ikke kunnet finde tal/formler eller tommelfingerregler som beskriver hvad jeg kan forvente - hvor "potent" er selvcirkulation.
Jeg kan sagtens se, at der bliver anbefalet tykke rør (5/4" - 2") og høje tanke og lavt monterede varmekilder. Men jeg ville frygtelig gerne kunne sætte tingene på formel.
Findes der formler for strømning gennem et rør givet stigning, rørtykkelse og temperaturforskel? Hvis ja, er det noget som i vil dele?
Findes der tommelfingerregler for dimensionering af selvcirkulerende anlæg?
Hvis sætter en cirkulationspumpe på for en sikkerheds skyld.. Kan vand selvcirkulere forbi hvis pumpen er slukket (uden betydelig modstand)?
Rør med koldt vand til fanger kan vel være tyndere end rør med opvarmet vand fra fanger?
Hvor stor skal temperaturforskel være i praksis, før selvcirkulering starter op?
Håber i kan hjælpe.
Et eventuelt solvarmeanlæg tænkes brugt til forvarmning af vand (akkumuleringstank) inden det sendes gennem fyret i overgangssæsonen. Dvs. start cirkulation hvis vand i buffertank er koldere end i solfanger.
Om sommeren må anlæg gerne levere vand ved høj temperatur. Dvs. start når vand i solfanger er varmere end f.eks. 60Grader.
Jeg er meget ferm med elektronik, styringer og programmering - så jeg kan sagtens finde eller lave en pumpestyring som imødegår mine ønsker. Men jeg vil sikkert være træt af at skulle fikse tingene om 5-8 år når et lyn har svitset elektronikken. I øvrigt er jeg bekymret for om en pumpe kan reguleres tilstrækkeligt ned i hastighed til at undgå for mange start/stop på dage hvor ydelsen er lav.
Jeg har i stedet kigget lidt på selvcirkulation. Jeg er meget begejstret for at fysikken/naturlovene arbejder for mig. Jeg har imidlertid ikke kunnet finde tal/formler eller tommelfingerregler som beskriver hvad jeg kan forvente - hvor "potent" er selvcirkulation.
Jeg kan sagtens se, at der bliver anbefalet tykke rør (5/4" - 2") og høje tanke og lavt monterede varmekilder. Men jeg ville frygtelig gerne kunne sætte tingene på formel.
Findes der formler for strømning gennem et rør givet stigning, rørtykkelse og temperaturforskel? Hvis ja, er det noget som i vil dele?
Findes der tommelfingerregler for dimensionering af selvcirkulerende anlæg?
Hvis sætter en cirkulationspumpe på for en sikkerheds skyld.. Kan vand selvcirkulere forbi hvis pumpen er slukket (uden betydelig modstand)?
Rør med koldt vand til fanger kan vel være tyndere end rør med opvarmet vand fra fanger?
Hvor stor skal temperaturforskel være i praksis, før selvcirkulering starter op?
Håber i kan hjælpe.