Side 1 af 3

Trykafbryder til vandværk

: 22 apr 2019 17:45
af thomas larsen
En trykafbryder til eget vandværk, der bliver snakket om at vandtrykket skal være 4.2 bar i stoptryk og og start tryk på 3.8 bar , men min pumpe starter først ved lidt under 2 bar, hvordan kan jeg hæve start trykket/differenstrykket, så den køre 3.8 og op til 4.2 bar??

justerings skruen er løsnet helt ved differenstrykket

Re: Trykafbryder til vandværk

: 22 apr 2019 18:26
af Kruse
Jo længer du har mellem start og stop tryk, jo færre start af pumpen vil du få. Så er spørgsmålet bare hvor lavt tryk du gider have i hanen?

Re: Trykafbryder til vandværk

: 22 apr 2019 18:29
af thomas larsen
Jeg vil gerne have et højere start tryk så den ikke falder til 2 bar inden pumpen starter, men hvordan justerer jeg så jeg får et start tryk på 3.8 bar og et stop tryk på de 4.2 bar??

Re: Trykafbryder til vandværk

: 22 apr 2019 18:50
af pelle
thomas larsen skrev: 22 apr 2019 18:29 Jeg vil gerne have et højere start tryk så den ikke falder til 2 bar inden pumpen starter, men hvordan justerer jeg så jeg får et start tryk på 3.8 bar og et stop tryk på de 4.2 bar??
Der skulle gerne være to skruer du kan stille på din tryk afbryder. Den ene til max. og den anden til min. På, min hydrofor er der en ventil som der er på bildæk. Der sætter jeg dæktryk måleren ind og indstiller det efter bar på den viser..

Re: Trykafbryder til vandværk

: 22 apr 2019 18:53
af thomas larsen
Ja det er der på trykafbryderen, og hydroforen har et fortryk på 2 bar....

ja jeg har 2 skruer på trykafbryderen, en til maxtryk, og en til diffenrence trykket, men skal den til diffencetrykket spændes eller løsnes for at hæve den til at starte pumpen ved 3.8 bar??

Re: Trykafbryder til vandværk

: 22 apr 2019 19:16
af pelle
thomas larsen skrev: 22 apr 2019 18:53 Ja det er der på trykafbryderen, og hydroforen har et fortryk på 2 bar....

ja jeg har 2 skruer på trykafbryderen, en til maxtryk, og en til diffenrence trykket, men skal den til diffencetrykket spændes eller løsnes for at hæve den til at starte pumpen ved 3.8 bar??
Jeg kan ikke huske hvad vej den skal. Der skulle da gerne være et - og et + ved skruerne. Har du en viser på du kan se bar er det jo blot at prøve sig frem. Åben en vandhane i mens.

Re: Trykafbryder til vandværk

: 22 apr 2019 20:22
af thomas larsen
Det er der også, men syntes ikke det virker efter hensigten så det er mere om den skal spændes for at hæve difference trykket

Re: Trykafbryder til vandværk

: 22 apr 2019 21:16
af Kruse
Vil mene du skal spænde skruen til difference trykket.

Re: Trykafbryder til vandværk

: 23 apr 2019 17:42
af thomas larsen
Den skal ikke spændes ihvertfald, så går den under 2 bar inden den starter?

Re: Trykafbryder til vandværk

: 23 apr 2019 19:36
af Zarge
Tja, hvis den ikke skal spændes, så må den sku løsnes, hvis det heller ikke virker må den være defekt, det et jo ret begrænset hvor mange muligheder der er med én skrue...😉