Atmos Fastbrændsel
-
- Stoker I
- 5
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 19 feb 2019 21:07
Atmos Fastbrændsel
Jeg har problemer med at få luft til fyret, når jeg åbner lågen, er kammert fuld af røg, og først, når lågen er åben, kommer der flammer, og der er lige meget, hvad temperturen er på. Spjælet er åben, men jeg har en mistanke, at det er længere inde, da jeg har fået en del løbe sod pga af dette. Kan nogen hjælpe mig, og kan jeg komme ind til indsugningen eller hvad jeg kan gøre
- svæver
- Stoker VII
- 17
- Indlæg: 256
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Re: Atmos Fastbrændsel
Hvilket spjæld taler du om ?
Og generelt flere oplysninger hvilken atmos akkutanke osv
/jørgen
Og generelt flere oplysninger hvilken atmos akkutanke osv
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
-
- Stoker I
- 5
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 19 feb 2019 21:07
- svæver
- Stoker VII
- 17
- Indlæg: 256
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Re: Atmos Fastbrændsel
Og du kører med akkutank, og røg suger kører ? og der er ikke fyldt med aske bag i ?
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
- svæver
- Stoker VII
- 17
- Indlæg: 256
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Re: Atmos Fastbrændsel
Jeg glemte at spørge stopper din røgsuger ind imellem?
det jeg ikke forstår det er løbesoden
/jørgen
det jeg ikke forstår det er løbesoden
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Atmos Fastbrændsel
HejNybegynder52 skrev: ↑22 feb 2019 09:27 Jeg har problemer med at få luft til fyret, når jeg åbner lågen, er kammert fuld af røg, og først, når lågen er åben, kommer der flammer, og der er lige meget, hvad temperturen er på. Spjælet er åben, men jeg har en mistanke, at det er længere inde, da jeg har fået en del løbe sod pga af dette. Kan nogen hjælpe mig, og kan jeg komme ind til indsugningen eller hvad jeg kan gøre
Hvilken position står dit primær og dit sekundær spjæld i?
Prøv at løsne den lille skrue og mål hvor langt der er til det inderste endestop
-
- Stoker I
- 5
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 19 feb 2019 21:07
Re: Atmos Fastbrændsel
Ja, jeg har en akkutank, og ang løbesod så er 2 af de 3 spiraler umulig at få ud, har prøvet at dreje og alt mutigt, jeg kan se at løbesoden er fast omkring de 2.primær og dit sekundær spjæld har jeg ikke ændret på, jeg har prøvet at løsne skruen og skuppe den frem og tilbage, for at se om det hjalp. ang røgsugerne ,den stopper kun når jeg stopper den
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Atmos Fastbrændsel
Ja så er du jo rigtig langt fra en velfungerende kedel
Frem med manualen, du bliver nødt til at indstille den helt fra starten af
Hvor bor du? Måske der bor en stokerpro Atmos specialist i nærheden
Frem med manualen, du bliver nødt til at indstille den helt fra starten af
Hvor bor du? Måske der bor en stokerpro Atmos specialist i nærheden
-
- Stoker IV
- 5
- Indlæg: 129
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Atmos Fastbrændsel
Man kunne blive fristet til at bruge masser af ild for at brænde soden af - men grillrens eller ovnrens vil kunne få dine spiraler løsnet - og for den skyld en stor del af soden i øvrigt. Din kedel syntes at være helt klogget til sod og snavs. Derfor kan røgen ikke komme ud. Det er week-end, smøg ærmerne op og find rensebørsterne frem. Når din kedel - og skorsten er ren over alt, kan du begynde at se på indstillingerne. Jeg gætter på at den enten ikke er blevet passet/renset, du har fyret med vådt brænde eller er sat den til et spare program, som har taget livet af den. God arbejdslyst.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
-
- Stoker VIII
- 17
- Indlæg: 334
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
Re: Atmos Fastbrændsel
Gør fyret helt ren, tá aske ud, både foran og bagpå. blæs huller i dysestenen rene med trykluft (støver meget), kontrollere at vingerne på røgsugeren ikke har rettet sig ud, pil den sidste turbolator ud, og hiv de sidste 2 ud når du kan - og lad dem forblive ude.
Kontrollere at din ladomat fungere som den skal, for hvis den den sender for kold vand retur til kedlen, så vil du også få løbesod.
Hvis du har hætte på skorstenen, så fjern denne.
En sidste og meget vigtig ting:
Brænde til en gasogen kedel _skal_ være tørt og fint kløvet, alt over 5cm i diameter skal kløves!
Kontrollere at din ladomat fungere som den skal, for hvis den den sender for kold vand retur til kedlen, så vil du også få løbesod.
Hvis du har hætte på skorstenen, så fjern denne.
En sidste og meget vigtig ting:
Brænde til en gasogen kedel _skal_ være tørt og fint kløvet, alt over 5cm i diameter skal kløves!
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!