Side 1 af 1

Tpk 24 tændningsfejl

: 03 feb 2019 13:34
af oletpk24
Hej alle.
Jeg har en tpk 24 som jeg satte op nov 2018 den har kørt fint ind til nu.
Nu kan den ikke tænde pillerne har målt modstand på gløderøret/tændelement ingen modstand så det er sku nok brændt over.
Nu til mit spørgsmål når jeg sætter 230v på ved hjælp af udgangs test kommer der 230v på med det samme men når jeg slukker for udgangen forsvinder de 230v ikke de falder langsomt og ender på 59-90v er det normalt eller er der en fejl i styringen.
Den har jo nok ikke godt af at stå med spænding på.
Har kontrolleret sikring det er en 3,15A så det er vel det nye type tændelement (300w)? (tekst på element psx-2-240-b. fkk 16l)
Mener også at have læst et sted at der skal være jordklemme på rør til tændelement det er der ikke på min er det en fejl?

Vh Ole

Re: Tpk 24 tændningsfejl

: 03 feb 2019 19:58
af Kruse
Vis der ikke er noget forbruger på kan udgangen godt stå med noget spænding på.
Vis du sætter strøm til skal den blive hurtig meget varm.
Det er vist ikke altid der er en jordkabel på tænderelement.
Vær sikker på at den vender rigtigt, med hullet ned mod blæser.

Re: Tpk 24 tændningsfejl

: 04 feb 2019 21:56
af oletpk24
fik et nyt tændelement idag og nu køre tpk igen:-)
Ja kruse det er rigtigt hvis der sider et defekt tændelement hvor varme tråden er brændt over kan printet ikke slippe spændingen.
Kan lige oplyse at det nye tændelement har en modstand på 44 ohm.
Og der er ikke jord på de nye rør fik jeg oplyst hos baxi.
Og tak for hjælpen kruse.

Re: Tpk 24 tændningsfejl

: 05 feb 2019 10:04
af Kruse
En nem fejl at lave.
Men det var godt nok ikke længe den gamle holdte.

Re: Tpk 24 tændningsfejl

: 05 feb 2019 14:45
af oletpk24
Nej det må du nok sige.
Håber den nye type holder.