Side 1 af 1

Biomax 16 driller

: 26 jan 2019 12:09
af Kongsberg
Hej jeg har kæmpet med det her pillefyr siden vi flyttede ind her 1 november. Jeg har fulgt nogle stykker af jer garvede herinde og prøvet jeres forskellige indstillinger, men kan se at nogle af jer har ændret indstillinger med tiden. Feks. Har nogen valgt at køre med pausestop fordi det var super godt, så de indstillinger kopierede jeg og alt kører da også fint nogle dage og så brænder fyret så alligevel ud eller andre fejl. Så søger man lidt på problemet og finder en tråd hvor de samme hjælper med at løse problemet og så lige poster deres egne indstillinger, men nu kører de feks. Så ikke længere med pausestop! Så er efterhånden lidt rådvild! Havde en del problemer med "alarm brændt ud" fandt ud af at silo nok aldrig har været tømt for smuld for det var der en del af. Så besluttede mig for at køre siloen tom for piller fra DLG så jeg kunne rense siloen inden jeg fik en palle fra stampemøllen. Skal siges at fyret kørte ganske godt med sidste DLG piller så længe den ikke fik smuld i sneglen. Så kom pallen med stampemøllens piller. Men mine indstillinger passede bare slet ikke sammen med de her piller. Sodede en del fik hårde askekager. fik så justeret lidt luft og sådan og askekagerne er nu kun små 4-5 mm. Tykke og jeg kunne hver 3 dag lige tage og rave dem ud og så var alt også fint. Men her den sidste uges tid har den så haft svært ved at holde kedeltemp på 60gr. Stod på 50-55 gr og bankede med 100 % i ydelse. Så igår fik den komplet rensning og støvsugning og jeg satte sneglemax og brændsel mængde et par nyk op og da jeg gik i seng var den ved at nærme sig de 60gr, lå på 59,6 så tænkte den er der oppe i morgen. Vågner så her til morgen og kan ikke høre sneglen køre. Får åbnet døren og temp er nede på 46 gr. Og da jeg åbner ind til brænderen er herden fyldt op med piller og de vælter ud over siden og ned i bunden af fyret!!!! Hva faen gør jeg lige???
Bor i et 120 kvm. Parselhus fra 70erne med den isolering de nu fik den gang. Kører med 4 små radiatorer i værelserne og en stor radiator i stuen.

Mine indstillinger ser således ud:

Kombi - nej
Pausestop - nej
Pause start - 10
Pause stop - 3
Kedeltemp- 60
Brændsel - 1,20
Røgtemp - 40
Røgtemp max 350
Startbrænd - 23
Pausebrændsel 5 sek.
Pauseluft 5 %
Pause tid max - 30 min.
Renblæs - 10 sek.
Renblæs int. - 20 min.
Sommertid - nej
Eks. Start. - nej
Brændsel min. - 8 %
Snegle max - 12 %
Luftmin - 8 %
Luftmax - 19
Luft reduceret - 0
Tændvarme - 15 min.
Tændvarme eff. - 93 %
Tændluft - 9 %
Regramp. - 20 sek.
Stop blæse. - 6
Røgstarttemp. - 4

På forhånd tak.

Re: Biomax 16 driller

: 26 jan 2019 19:49
af salemander
prøv dette:

Kombi - nej
Pausestop - nej
Pause start - 10
Pause stop - 3-------7
Kedeltemp- 60------63
Brændsel - 1,20-----1,5
Røgtemp - 40--------52
Røgtemp max 350
Startbrænd - 23
Pausebrændsel 5 sek.
Pauseluft 5 %-------8
Pause tid max - 30 min.
Renblæs - 10 sek.
Renblæs int. - 20 min.
Sommertid - nej
Eks. Start. - nej
Brændsel min. - 8 %
Snegle max - 12 %----14
Luftmin - 8 %
Luftmax - 19------40 tænker at denne ændring osse gør at du får mindre askekager hvis kondensatoren til blæser ikke er skiftet for nylig så køb en ny .bør skiftes hver 3 år
Luft reduceret - 0
Tændvarme - 15 min.
Tændvarme eff. - 93 %
Tændluft - 9 %
Regramp. - 20 sek.
Stop blæse. - 6
Røgstarttemp. - 4------6

Re: Biomax 16 driller

: 30 jan 2019 12:46
af Kongsberg
Tak for svar.. 40 i luftmax lyder af meget, men det vil jeg da prøve.
Kondensator skriver du... Hvis en kondensator er slidt hvad giver det sig så udslag i?

På forhånd tak.

Re: Biomax 16 driller

: 30 jan 2019 17:08
af salemander
hvis kondensatoren er slidt køre blæser langsommere