Side 1 af 1

Tilslutning af kompressorrens.

: 13 jan 2019 11:12
af fynboer
Hej.
Jeg har problemer med strøm til mit kompressorkit.

Jeg har gjort følgende på v7 styring. Aktiveret L6 på styring og monteret i L1 på brænderprint.
Men der bliver stadig ikke åbnet for magnetventil.
Sætter jeg så 230v direkte til ventil uden om alt andet, klikker den fint.

Hvad gør jeg?
Mvh Kaj

Re: Tilslutning af kompressorrens.

: 13 jan 2019 11:50
af pille bruger
fynboer skrev: 13 jan 2019 11:12 Hej.
Jeg har problemer med strøm til mit kompressorkit.

Jeg har gjort følgende på v7 styring. Aktiveret L6 på styring og monteret i L1 på brænderprint.
Men der bliver stadig ikke åbnet for magnetventil.
Sætter jeg så 230v direkte til ventil uden om alt andet, klikker den fint.

Hvad gør jeg?
Mvh Kaj
Kig om det er den rigtige L1 terminal icon_cheesygrin.gif
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ing-DK.pdf

Re: Tilslutning af kompressorrens.

: 13 jan 2019 12:47
af fynboer
print.jpg
Har kun det ene L1.

Re: Tilslutning af kompressorrens.

: 13 jan 2019 12:55
af pille bruger
fynboer skrev: 13 jan 2019 12:47 print.jpg Har kun det ene L1.

Er den røde ledning i L6 terminalen inde i styringen ?
Fra menu manuel, kan du der aktivere magnetventilen ?

Re: Tilslutning af kompressorrens.

: 13 jan 2019 15:07
af fynboer
Ja, den røde ledning er i styring.
Går jeg i manuel styring sker der ingenting. Jeg går ud fra at jeg skal slukke på styring inden jeg prøver .

Når jeg slukker skriver den Komp. Rens. afvent ventil 1.

Re: Tilslutning af kompressorrens.

: 13 jan 2019 16:01
af pille bruger
fynboer skrev: 13 jan 2019 15:07 Ja, den røde ledning er i styring.
Går jeg i manuel styring sker der ingenting. Jeg går ud fra at jeg skal slukke på styring inden jeg prøver .

Når jeg slukker skriver den Komp. Rens. afvent ventil 1.
Hvis ledninger er tilsluttet L1 og N på printet og det ikke virker,
så kan der enten være løse forbindelser eller et print i udu.
Træk en direkte forbindelse icon_cheesygrin.gif

Re: Tilslutning af kompressorrens.

: 13 jan 2019 16:19
af fynboer
En ledning direkte fra styring til ventil?

Jeg vil prøve. Tak for hjælp.