Side 1 af 2

Problem med blæser(styring)

: 16 nov 2018 21:00
af Jan LS
Fyret var gået ud da jeg kom hjem i dag og efter optænding kører blæser kun på mellen 0 og 7-8%
Starter jeg manuelt blæseren kører den fint op på 40% men ligeså snart jeg trykker på on går den ned på 0 og svinger så kun mellem 0 og 8..
Det betyder så at her 3 timer efter opstart er temp ca 20 grader under set point...

What to do?

PS kører med en renoveret powerprint fra foråret...

Re: Problem med blæser(styring)

: 16 nov 2018 21:48
af thy
Hvis det er Iltstyring kommer det jo an på o2 en

Re: Problem med blæser(styring)

: 16 nov 2018 21:57
af thy
Jan LS skrev: 16 nov 2018 21:00 Fyret var gået ud da jeg kom hjem i dag og efter optænding kører blæser kun på mellen 0 og 7-8%
Starter jeg manuelt blæseren kører den fint op på 40% men ligeså snart jeg trykker på on går den ned på 0 og svinger så kun mellem 0 og 8..
Det betyder så at her 3 timer efter opstart er temp ca 20 grader under set point...

What to do?

PS kører med en renoveret powerprint fra foråret...
Det kan forekomme at den taber indstillinger og starter op med dem fra 2,5er så bliver blandingen meget mager og lav blæs

Re: Problem med blæser(styring)

: 16 nov 2018 22:19
af Jan LS
-30
HI 4
LO 6
PO 5
7 OH
7 OL

Er det der står

Re: Problem med blæser(styring)

: 16 nov 2018 22:44
af thy
Jan LS skrev: 16 nov 2018 22:19 -30
HI 4
LO 6
PO 5
7 OH
7 OL

Er det der står
Ser ok ud

Driftformsknap lyservel ikke?

Så skal du nok tjække for utætheder og feks give glasskærerne wd40

Lyder fremføring korrekt

Re: Problem med blæser(styring)

: 16 nov 2018 23:15
af Jan LS
Driftform lyser ikke.

Iltsonde viser som den plejer (ca 10-12%) Den skulle vel være højere hvis der var en utæthed?

Snegl kører og lyder normal

Re: Problem med blæser(styring)

: 16 nov 2018 23:22
af thy
Jan LS skrev: 16 nov 2018 23:15 Driftform lyser ikke.

Iltsonde viser som den plejer (ca 10-12%) Den skulle vel være højere hvis der var en utæthed?

Snegl kører og lyder normal
mystisk...

er lige kommet hjem :)

lav lige en test til i morgen..lås den med driftformsknap så den kun kører høj...

øe tjæk lige ved tryk på sek hvad der står der hvis der står 40 er den mueligvis gået i selv sving...så skal strømmen fra i 30 sek så sku den kunne regulere igen

Re: Problem med blæser(styring)

: 16 nov 2018 23:32
af Jan LS
Tryk på sek viser 60 både på høj og lav blæs...

Har trykket så der er lys i driftform men ingen ændring af blæser..

Re: Problem med blæser(styring)

: 16 nov 2018 23:37
af thy
Jan LS skrev: 16 nov 2018 23:32 Tryk på sek viser 60 både på høj og lav blæs...

Har trykket så der er lys i driftform men ingen ændring af blæser..
strøm fra i 30 sek den er låst på laveste ydelse

du har vel mit nr hvis det er.. klar nu hvis det er

Re: Problem med blæser(styring)

: 16 nov 2018 23:45
af Jan LS
Det hjalp! :D

Nu blæser den igen - tusinde tak :great: :great: :great: