Side 1 af 1

Baxi 1,5 soder ad h til

: 30 okt 2018 23:20
af Zimme
Mayday mayday. Jeg har siden jeg skød den nye fyringssæson oplevet at fyret er gået ud 2 gange med A1 fejl, og brændkammeret er fuldstændig tilsodet, så sodet at jeg dårlig kan få mine røgturbiner ud, og der ligge en del uforbrændte piller. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet før, og kører nu på 6 år med dette fyr. Er der nogen der har en ide til hva der kan være galt. Ska lige siges at jeg har skiftet pille mærke, men kunne da dårlig forestille mig at det kan gøre så meget :roll:
Instilling er PT

-20
H.1,5
L.0,5
P05
no-

30/100%
blæs 20
sek 20

100%
blæs 25
sek 15

Det varmer 210 kvm primært med gulvvarme i det hele.

Re: Baxi 1,5 soder ad h til

: 31 okt 2018 07:32
af thy
Zimme skrev: 30 okt 2018 23:20 Mayday mayday. Jeg har siden jeg skød den nye fyringssæson oplevet at fyret er gået ud 2 gange med A1 fejl, og brændkammeret er fuldstændig tilsodet, så sodet at jeg dårlig kan få mine røgturbiner ud, og der ligge en del uforbrændte piller. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet før, og kører nu på 6 år med dette fyr. Er der nogen der har en ide til hva der kan være galt. Ska lige siges at jeg har skiftet pille mærke, men kunne da dårlig forestille mig at det kan gøre så meget :roll:
Instilling er PT

-20
H.1,5—-1,2
L.0,5
P05
no-

30/100%
blæs 20 den virker ret høj men giver ikke sort kedel....
sek 20

100%
blæs 25 blæs 30 hvis kedel bliver hvid skal den på 25 igen
sek 15

Det varmer 210 kvm primært med gulvvarme i det hele.
[/

Lidt justering der måske kan hjælpe lidt,sku ellers være ok tal...
Blæser kører vel ok og skorstenen er med træk

Piller kan ændre alt hvilke piller har du fået?

Re: Baxi 1,5 soder ad h til

: 31 okt 2018 08:17
af Kurt
Har haft præcis den samme oplevelse. Soden sætter sig så til gløder, ikke mindst i røgrørene og så stiger røgtemperaturen ukontrollabelt. Jeg havde også nærmest brændende sider i kammeret på et tidspunkt.

Det tog mig det meste af en sæson at få det kører ordentligt igen.

Min konklusion var at det eneste der var ændret var pillerne. Selvom det var samme mærke som jeg havde kørt med i mange år så var det et dårligt parti. Der var synligt mere støv men det virkede også som om at de brændte dårligere måske pga højere fugtindhold. Talte med leverandøren og han var overhovedet ikke overrasket. Det var helt normalt at der i løbet af sæsonen var kvalitets forskel i produktet.

Prøv og gå ned i dit lokale byggemarked og køb 5 løse sække af et andet mærke, brug dine gamle indstillinger som start og test om det gør en forskel

Re: Baxi 1,5 soder ad h til

: 01 nov 2018 07:34
af Zimme
Jeg tror også jeg prøver og hente et lille parti andre piller, jeg har fået svenskere den her gang, jeg har kørt med dem før for nogle år siden, og der var jeg fuldt ud tilfreds med dem, men piller ændre sig jo hele tiden, og bliver i min optik ringere og ringere og dyrere dyrere desværre.

Re: Baxi 1,5 soder ad h til

: 01 nov 2018 08:04
af T-mek
Sod / dårlig forbrænding kunne også opstå hvis blæser ikke køre som den skal, går stramt, vinge er beskidt, defekt kondensator, dårlige lejer, regulering defekt eller andet..
Bare et bud.

Re: Baxi 1,5 soder ad h til

: 01 nov 2018 14:03
af Bigfoot
det er meget almindeligt at man lige skal rense lufthullerne engang hver 5. år eller sådan. Lige ud med alt, og så rens alle huller godt og grundigt. For det kan stoppe til, og så soder skidtet af helvede til fordi den ikke får det luft den skal have.