Side 1 af 2

Esbe VTC511 og Orlan 18

: 28 okt 2018 21:03
af SST
Halløj :-)
Jeg har forsøgt mig med i installation af en lade ventil Esbe VTC 511 60 grader 1" på mit orlan 18kw fyr.

Det har jeg læst mig til både her og i manualen til mit fyr kunne være en god ide.

Men men men, det ser ud til at 60 graders udgaven måske er for højt, eller hvad? Mit fyr når i hvert tilfælde Max temperatur og lukker ned.

Varmt vand ud af fyr og ind i ventilen er 76, koldt vand ind i ventilen er 12, mix ud og ind i fyr er 67.

Kører på varmtvandsbeholder og med ekspansionsbeholde på 2 bar.

Pumpen sidder mellem esbe ventil og fyr på fyrets indløbsside. Alpha+ 25-40.

For lille pumpe?

Nogle gode råd?

Tak for et godt forum!

Re: Esbe VTC511 og Orlan 18

: 28 okt 2018 22:03
af pelle
Har du akkumolerings tank på ?

Re: Esbe VTC511 og Orlan 18

: 29 okt 2018 06:09
af John Skov Jensen
Det lyder lidt underligt med de temperaturer du nævner
76 i fremløb lyder ok ved en shuntet retur på 67 grader
Men retur fra hus på 12 grader lyder meget koldt, hvordan opnås dette?
Lukker kedlens styring ned ved de 76 grader?

I øvrigt er en 60 graders termostat ok
Men hvis ladeventilen ikke kan holde kedlen kold tyder det på for lavt flow
Kan du lave en lille skitse der viser hvordan det er strikket sammen

Re: Esbe VTC511 og Orlan 18

: 29 okt 2018 13:30
af SST
Tak for svar. Vedhæftet er en skitse af systemet.

Ser frem til jeres input.

Re: Esbe VTC511 og Orlan 18

: 30 okt 2018 09:58
af akrag
Du skriver at din Orlan når max. temperatur?
Hvad er den stillet til, da? Mener du kan ændre den i menuen på panelet.

Re: Esbe VTC511 og Orlan 18

: 30 okt 2018 15:45
af SST
Jamen, så vidt jeg ved har jeg bare en skrueknap på displayet som kan skrues op til maks 76C. Kan den tunes mere? Synes det er lidt lavt...

Re: Esbe VTC511 og Orlan 18

: 30 okt 2018 16:03
af akrag
Hvilken styring har du? Er det ikke med display...elektronisk?

Re: Esbe VTC511 og Orlan 18

: 30 okt 2018 16:38
af SST
Jeg har denne. Maks indstilling er 78 kan jeg se.

Rk-2001E

Re: Esbe VTC511 og Orlan 18

: 30 okt 2018 17:12
af John Skov Jensen
Det er et kendt “problem”
Den type styring du har kan ikke stilles højt nok op i settemp
En kedel som din arbejder bedst mellem 85 og 90 grader
Du bør købe en ny styring som denne
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... FjEALw_wcB

Kan sikkert findes brugt eller ebay

Re: Esbe VTC511 og Orlan 18

: 30 okt 2018 19:32
af SST
Kan man fikse noget selv? Fx hekse med sensoren (pt 100?) Så den måler for lavt eller lignende?

Måske skal jeg bare skifte termoelement i Esbe ventilen?