Baxi 1,5 iltstyring

: 21 okt 2018 10:09
af h.thagaard
Hej alle hjælpsomme folk.
Problemet starter med A6 fejl, slukker alt og klargør til cal. under cal. står den og blinker mellem cal og 076 og når den er færdig A7 fejl,
køber ny sonde hjem samme resultat, prøver så med et andet powerprint fra T-mek ingen forandring prøver så med et nyt stokerprint fra T-mek
det får fyret til at gå helt i sort fuld blæs og hyletone, andet stokerprint er på vej fra T-mek. Er der nogle bruger hvor vi kan prøve at teste den nye
sonde jeg bor i Nyborg. transformer til sonde giver 9,6v målt på stik på powerprint den nye sonde bliver også varm.
Nogen der har andre forslag.
MVH. Henning

Re: Baxi 1,5 iltstyring

: 21 okt 2018 10:51
af thy
h.thagaard skrev: 21 okt 2018 10:09 Hej alle hjælpsomme folk.
Problemet starter med A6 fejl, slukker alt og klargør til cal. under cal. står den og blinker mellem cal og 076 og når den er færdig A7 fejl,
køber ny sonde hjem samme resultat, prøver så med et andet powerprint fra T-mek ingen forandring prøver så med et nyt stokerprint fra T-mek
det får fyret til at gå helt i sort fuld blæs og hyletone, andet stokerprint er på vej fra T-mek. Er der nogle bruger hvor vi kan prøve at teste den nye
sonde jeg bor i Nyborg. transformer til sonde giver 9,6v målt på stik på powerprint den nye sonde bliver også varm.
Nogen der har andre forslag.
MVH. Henning
er det sonden du vil have testet?

Re: Baxi 1,5 iltstyring

: 21 okt 2018 10:58
af h.thagaard
jep, det kunne jo være at den nye også er defekt

Re: Baxi 1,5 iltstyring

: 21 okt 2018 11:01
af thy
h.thagaard skrev: 21 okt 2018 10:58 jep, det kunne jo være at den nye også er defekt
frøbjerg fyn

Re: Baxi 1,5 iltstyring

: 21 okt 2018 11:11
af h.thagaard
Hvornår har du tid.

Re: Baxi 1,5 iltstyring

: 21 okt 2018 11:16
af thy
I morgen efter kl 1530 og efter middag resten af ugen

Re: Baxi 1,5 iltstyring

: 21 okt 2018 12:27
af thy
h.thagaard skrev: 21 okt 2018 11:11 Hvornår har du tid.
Ku nok også 1730-1830 i dag

Re: Baxi 1,5 iltstyring

: 04 jan 2019 13:08
af AndersenSydfyn
Hvad nåede I frem til med test ved Thy ? jeg står nemlig med samme problem.
Første A2 alarm (1500t drift, kalibrering), giver efterfølgende alarm A7, skifter iltsonden men problemet fortsætter med alarm A7. Skriver det samme med skift mellem CAL og 076 og ender med A7. Sonden varm.

Før jeg skiftede iltsonden kalibrerede den og landede på 146 så vide jeg husker, sonden varm.
mvh Jan

Re: Baxi 1,5 iltstyring

: 04 jan 2019 13:29
af thy
AndersenSydfyn skrev: 04 jan 2019 13:08 Hvad nåede I frem til med test ved Thy ? jeg står nemlig med samme problem.
Første A2 alarm (1500t drift, kalibrering), giver efterfølgende alarm A7, skifter iltsonden men problemet fortsætter med alarm A7. Skriver det samme med skift mellem CAL og 076 og ender med A7. Sonden varm.

Før jeg skiftede iltsonden kalibrerede den og landede på 146 så vide jeg husker, sonden varm.
mvh Jan
det var den ny sonde der var defekt..
og et print der også havde en fejl..

har et ekstra fyr hvor vi kan teste dit nye... plus print hvor det måske ku være fejl måske prom..

har print og sonde osv.. hvis der sku være problemer med det..

Re: Baxi 1,5 iltstyring

: 04 jan 2019 14:17
af AndersenSydfyn
Du er sgu en guttermand. Hvornår kan det passe dig at jeg kommer forbi (jeg har din adresse), jeg kan i dag og i morgen ?
Jeg tager 2 iltsonder og det printkort med som iltsonden er sat fast på, skal jeg have andet med ?
mvh jan