RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

: 30 maj 2018 21:05
af Yannick
Så fik vi første fejlmelding på fyret.

Vi har ikke ændret indstillinger siden oktober, men her til aften har jeg denne info besked på stokercloud: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden"

Skal sådan en sonde gen-kalibreres? Eller kan den være død efter 8 måneder? Skal den renses? Eller hvordan og hvorledes?

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

: 30 maj 2018 21:12
af HR LUCCA
Ilt styring er ikke min stærke side da jeg ikke har det på mit , men måske du kan bruge dette http://mhes.dk/ og se under iltstyring

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

: 30 maj 2018 21:20
af pille bruger
Yannick skrev: 30 maj 2018 21:05 Så fik vi første fejlmelding på fyret.

Vi har ikke ændret indstillinger siden oktober, men her til aften har jeg denne info besked på stokercloud: "Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden"

Skal sådan en sonde gen-kalibreres? Eller kan den være død efter 8 måneder? Skal den renses? Eller hvordan og hvorledes?
Ja, den skal renses og kalibreres i fri luft.
Se at den viser 20.9 % ilt i fri luft.
Afbrydes strømmen skal sonden have tid til at varme op igen inden der kan kalibreres.

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

: 30 maj 2018 21:21
af Yannick
pille bruger skrev: 30 maj 2018 21:20 Ja, den skal renses og kalibreres i fri luft.
Se at den viser 20.9 % ilt i fri luft.
Afbrydes strømmen skal sonden have tid til at varme op igen inden der kan kalibreres.
Hvordan renser jeg en O2 sonde uden at beskadige den? Har ladet mig fortælle at de er følsomme

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

: 30 maj 2018 21:24
af pille bruger
Yannick skrev: 30 maj 2018 21:21 Hvordan renser jeg en O2 sonde uden at beskadige den? Har ladet mig fortælle at de er følsomme
Tag den ud og pust den fri for aske. :great:
Undgå at slå på den.

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

: 30 maj 2018 22:04
af Yannick
pille bruger skrev: 30 maj 2018 21:24 Tag den ud og pust den fri for aske. :great:
Undgå at slå på den.
Den fik en tur med kompressoren. Det så ikke ud som om jeg blæste noget af den.

Har sat den tilbage i fyret. Kan jeg evt. manuelt sætte blæseren til at ventilere kedlen så jeg er sikker på at ilten er som den skal være?

Kan i øvrigt se at infobeskeden stadig er der, selvom jeg har sat den på ON igen.

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

: 30 maj 2018 22:05
af Yannick
Og så et andet spørgsmål.

Tømte askeskuffe samtidig (den havde jeg vist glemt). Noget af asken var grålig. Kan det være smuld der ikke er blevet brændt af? Der var ingen hele piller i, og det meste var sort og blødt.

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

: 30 maj 2018 22:08
af Yannick
Og sidste spørgsmål.

Den måler stadig kun 19.4

Er det fordi den skal genkalibreres? Bliver sådan noget slidt?

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

: 31 maj 2018 06:49
af pille bruger
Yannick skrev: 30 maj 2018 22:08 Og sidste spørgsmål.

Den måler stadig kun 19.4

Er det fordi den skal genkalibreres? Bliver sådan noget slidt?
Sonden skal kalibreres i det fri.
Ellers kan den ikke med sikkerhed kalibreres så den måler korrekt.
Når sonden er slidt op kan den ikke længere kalibrere til et korrekt tal, og så vil styringen ikke kunne aktivere iltstyringen.

Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå

: 01 jun 2018 20:43
af Yannick
Jeg har nu kalibreret den I det fri... Men da jeg så satte den i fyret igen målte den 21.9, så kalibrererede den i fyret igen.. Er det normalt at sådan en sonde hopper sådan rundt?

Og nu er fyret startet op her til aften, og procenterne har stået lidt under 100 før kalibreringen, men nu er de helt nede på 90.. Kan man udlede noget af det her? Og hvordan skal jeg fortsætte herfra?