RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
- H.S
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
- Kontakt:
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Afkøling fra Røgrør medvirker til kalibrering
Jeg vil mene at kedel i varm drift luk anlæg ned vent 10 min ta askeskuffe ud start blæser i manuel i 5 min ta brænder af vent ca 10 min og kalibrere sonde (sonde i Røgrør)
Så skulle den gerne holde værdien +- 0,2
Hvis ikke byt til nyt ;-)
Jeg vil mene at kedel i varm drift luk anlæg ned vent 10 min ta askeskuffe ud start blæser i manuel i 5 min ta brænder af vent ca 10 min og kalibrere sonde (sonde i Røgrør)
Så skulle den gerne holde værdien +- 0,2
Hvis ikke byt til nyt ;-)
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Men skulle afkølingen ikke gøre at den målte en lavere værdi end kalibreret i fri luft??
Den måler da mindre jo koldere den er..
Den måler da mindre jo koldere den er..
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Noget kunne tyde på at sonden ikke var driftsvarm ved kalibrering.Yannick skrev: ↑01 jun 2018 20:43 Jeg har nu kalibreret den I det fri... Men da jeg så satte den i fyret igen målte den 21.9, så kalibrererede den i fyret igen.. Er det normalt at sådan en sonde hopper sådan rundt?
Og nu er fyret startet op her til aften, og procenterne har stået lidt under 100 før kalibreringen, men nu er de helt nede på 90.. Kan man udlede noget af det her? Og hvordan skal jeg fortsætte herfra?
Når den måler i kedlen / røgrør er ilt % normalt lavere end i fri luft.
Under normale forhold kan man ikke måle mere end 20.9 % ilt, som der er i alm luft.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Netop. Kan det være at varmelegemet er ved at være dødt? Den målte også fra 20.x den ene dag til 18.4 den næste mens kedlen var slukket.pille bruger skrev: ↑01 jun 2018 21:35 Noget kunne tyde på at sonden ikke var driftsvarm ved kalibrering.
Når den måler i kedlen / røgrør er ilt % normalt lavere end i fri luft.
Under normale forhold kan man ikke måle mere end 20.9 % ilt, som der er i alm luft.
Inden jeg kalibrerede i fri luft fik den også lov at stå et kvarter, og var i øvrigt for varm til at røre.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Ja, det er en mulighed.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Er der nogen måde at teste om varmelegemet skulle være defekt?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Ja prøv med et multimeter.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Har du nogle tal for hvad man skal måle over varmelegemet? Det virker tydeligvis i nogen grad.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Sæt dem i serie, og mål spændingdfaldet over hver dem.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
Ok. Og kan du sige noget om hvilket tal jeg bør få?
Et andet spørgsmål:
Læste lige på den her tråd viewtopic.php?t=1402
At iltsonden ikke har godt af mange start/stop.
Er det et problem at fyret tænder 1-2 gange i døgnet?
Et andet spørgsmål:
Læste lige på den her tråd viewtopic.php?t=1402
At iltsonden ikke har godt af mange start/stop.
Er det et problem at fyret tænder 1-2 gange i døgnet?