Side 1 af 1

Buffertank nr 2

: 23 mar 2018 19:11
af Kennethklit
Hej alle sammen, håber der er et par der klogere end mig og kan hjælpe mig med mine teorier

Jeg har idag et Atmos DC40 samt en 2000 liters buffertank. Jeg vil gerne have lidt mere plads i tanken og overvejer at installere en buffertank mere, og da min nabo går over til pillefyr, kan jeg få hans 800 liters.

Min første ide er at stille den ved siden af og forbinde dem enten i serie eller parallelt , men ved at de ikke er lige høje frygter jeg at ødelægge min lagdeling i tanken og ikke få gavn ud af det, men er det muligt ?

Anden ide var at stille 800 liters tanken op på loftet lige over den store tank. Putte varmen i toppen af den lille og retur i bunden af den store. Bagefter at sætte toppen af den store sammen med den lille i bunden og derved få en meget høj tank, men vil det fungere at den bare er samlet med rør eller skal det være en stor tank for at opnå ordenligt lagdeling ?

Re: Buffertank nr 2

: 23 mar 2018 20:54
af Hjemme teori
Det hele vil virke, så lav det der er nemmest.

Re: Buffertank nr 2

: 24 mar 2018 04:25
af pelle
Hej Ja.. Det er ligemeget hvad du gør. det skal nok virke.. Placerer du tanken øverst, er det jo smart da den ikke optager plads i fyrrummet. Bare et stykke rør mellem top og bund. Så, har du en høj tank.

Re: Buffertank nr 2

: 24 mar 2018 07:00
af Kennethklit
Hvis jeg så stiller den ovenpå, vil du så kun forbinde dem med et rør eller vil du bruge 2 studser og montere begge rør ?

Men hvordan ville i forbinde ? Serie eller parralelg ?

Tak for svar 🙂

Re: Buffertank nr 2

: 24 mar 2018 09:19
af pelle
Det er nok med et rør. Så har du forbindelse mellem de to tanke. Men, der må gerne være to rør. Så fremløb fra kedel ind i top af den øverste . Fremløb til centralv. ud fra den øverste. Retur til kedel ved bund af den nederste tank og retur fra hus ved den nederste tank..

Hvis du mener serie eller parallel forbindelse hvis tankene står ved siden af hinanden..

Jeg ville nok vælge parallel forbindelse da du slipper for at lufte den ene tank ud. Så, ville jeg køre fremløb fra kedel ind i top af den højeste tank.Og fremløb til centralvarme fra den højeste tank. Retur til kedel fra bund af den anden tank og retur fra centralvarmen til bund af samme tank. Fandt et link forleden som viser sådan en installation . Læg mærke til fremløb går ind og ud af den tank nærmest kedel. og retur går ud fra og ind i den tank længst fra kedel.

http://www.termax.fi/se/varmeprodukter/vedeldning

Re: Buffertank nr 2

: 24 mar 2018 09:23
af Hjemme teori
Kennethklit skrev: 24 mar 2018 07:00 Hvis jeg så stiller den ovenpå, vil du så kun forbinde dem med et rør eller vil du bruge 2 studser og montere begge rør ?

Men hvordan ville i forbinde ? Serie eller parralelg ?

Tak for svar 🙂
Stillet ovenpå, er det i serie!

Re: Buffertank nr 2

: 24 mar 2018 12:24
af Kennethklit
Pelle , jeg prøver lige at lave en skitse over hvordan jeg forstår det, og ligger det op her, så ville det være fedt hvis du ville give din mening til kende :)

Re: Buffertank nr 2

: 24 mar 2018 12:51
af Kennethklit
Giver det mening ? Eller vil det ikke lade sig gøre på den måde ?
Det ville være nemt da det så kun er returen jeg skal pille ved ,

Re: Buffertank nr 2

: 24 mar 2018 12:53
af Kennethklit
Evt forbinde tank nr 2 sådan istedet ?

Re: Buffertank nr 2

: 24 mar 2018 13:12
af pelle
Det skal være som den sidste tegning.. Så er det serieforbundet. Men, du skal have returen fra huset over til bunden af den tank til højre for kedlen. Og der er det jo så du skal kunne udlufte den tank. Så luftskrue på. Men, det skal nok virke.