Side 1 af 2

Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)

: 13 mar 2018 18:52
af awh1979
Hej alle.

Jeg er den nye (efterhånden) lykkelige ejer af et pillefyr, men kæmper stadig lidt med indstillingerne. Jeg kan se at der her på siden er stor viden, så jeg vil lige prøve at se om I kan hjælpe mig.

Mit problem er at der ophober sig en større og større lag aske i selve brænderen, som påvirker flammen og på sigt kvæler den. Jeg har vejet sneglens indtag til 1000 g, men kører nu med en indstilling på 1700 g, da min (muligvis ikke korrekte) antagelse var at fyret fik flere piller end den kunne fortære. Jeg har ikke givet mig i kast med andre indstillinger (iltning osv), da tidligere ejer har kørt med de indstillinger i flere år. Dog har tidligere ejer oplyst samme problem, som jeg her har forsøgt at beskrive. Jeg har vedhæftet et billede, hvor man næsten kan fornemme at flammen kvæles af asken. Jeg har selvfølgelig prøvet at rengøre hele systemet herunder brænder og rist mv.
Woody_20180313.jpg
Håber at I kan hjælpe en nybegynder. Til orientering har jeg de seneste par uger kørt med indstillinger fra 1000g - 1700 g , men jeg synes at det ender med det samme resultat. Flammen synes jeg er "pænest" omkring de 1400-1500 g.

På forhånd tak.

Re: Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)

: 13 mar 2018 19:09
af pille bruger
awh1979 skrev: 13 mar 2018 18:52 Hej alle.

Jeg er den nye (efterhånden) lykkelige ejer af et pillefyr, men kæmper stadig lidt med indstillingerne. Jeg kan se at der her på siden er stor viden, så jeg vil lige prøve at se om I kan hjælpe mig.

Mit problem er at der ophober sig en større og større lag aske i selve brænderen, som påvirker flammen og på sigt kvæler den. Jeg har vejet sneglens indtag til 1000 g, men kører nu med en indstilling på 1700 g, da min (muligvis ikke korrekte) antagelse var at fyret fik flere piller end den kunne fortære. Jeg har ikke givet mig i kast med andre indstillinger (iltning osv), da tidligere ejer har kørt med de indstillinger i flere år. Dog har tidligere ejer oplyst samme problem, som jeg her har forsøgt at beskrive. Jeg har vedhæftet et billede, hvor man næsten kan fornemme at flammen kvæles af asken. Jeg har selvfølgelig prøvet at rengøre hele systemet herunder brænder og rist mv.
Woody_20180313.jpg

Håber at I kan hjælpe en nybegynder. Til orientering har jeg de seneste par uger kørt med indstillinger fra 1000g - 1700 g , men jeg synes at det ender med det samme resultat. Flammen synes jeg er "pænest" omkring de 1400-1500 g.

På forhånd tak.

Brug den korrekte pille afvejning :great:
Find en manual her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
og lav en indregulering, som vist opstart første gang.
og så skal der mere luft til at brænde pillerne af icon_cheesygrin.gif
Er styringen på StokerCloud ?

Re: Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)

: 14 mar 2018 07:53
af awh1979
Tak for dit svar.

Jeg kan ikke ændre på iltstyringen (formentlig fordi mit anlæg ikke har en lambda-sonde?), så det giver mig ikke mange muligheder ift. indreguleringen.

Styringen er ikke på StokerCloud om end der er vist et pillefyr på min adresse. Men det er ikke sat til noget internet og det er heller ikke samme pillefyr og data. Når jeg kører med den mængde piller som målt er det mit indtryk at den får for meget at leve af.

Jeg har haft installatøren forbi til at starte med, men det eneste han regulerede var mængden af piller.

Ville også gerne tjekke hvilken softwareversion man kører - det kunne jeg ikke umiddelbart finde ud af eller "google". Kan du/I et trick til det?

Re: Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)

: 14 mar 2018 10:52
af pille bruger
awh1979 skrev: 14 mar 2018 07:53 Tak for dit svar.

Jeg kan ikke ændre på iltstyringen (formentlig fordi mit anlæg ikke har en lambda-sonde?), så det giver mig ikke mange muligheder ift. indreguleringen.

Styringen er ikke på StokerCloud om end der er vist et pillefyr på min adresse. Men det er ikke sat til noget internet og det er heller ikke samme pillefyr og data. Når jeg kører med den mængde piller som målt er det mit indtryk at den får for meget at leve af.

Jeg har haft installatøren forbi til at starte med, men det eneste han regulerede var mængden af piller.

Ville også gerne tjekke hvilken softwareversion man kører - det kunne jeg ikke umiddelbart finde ud af eller "google". Kan du/I et trick til det?
Du skal følge guiden i manualen :great:
Det er luft tal i menu blæser du skal justere.
Styring og version findes ved at slukke - tage strømmen - vent lidt - strøm på igen.
I et kort øjeblik står styring og version i display.

Re: Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)

: 14 mar 2018 11:42
af awh1979
Super. Det vil jeg prøve! Det er en helt ny verden :-)

Tak for hjælpen.

Re: Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)

: 30 mar 2018 10:52
af awh1979
Hej igen.

Jeg tillader mig at "genoplive" denne tråd, da jeg stadig ikke har fået løst mit problem.

I mellemtiden har jeg fået leget med indstillinger og haft NBE-service på fyret (meget informativt! - kan anbefales for nybegyndere). Forbrændingen er blevet rigtig god og jeg mener at kunne måle at jeg bruger omkring 30% mindre piller efter finjustering. MEN mit problem med ophobning af piller er blevet forværret efter at sneglens ydelse er blevet justeret til den aktuelle mængde som den måler. I forhold til tidligere synes jeg at der ligger en meget stor mængde piller på risten (tidligere brændte der sig mere nogle "kager" på risten), som efter ca. 12 timer kvæler ilden.

Min snegl tager 980 g ind og da jeg overtog anlægget var denne indstillet til 1900 g(!) - formentlig for at afhjælpe ophobningen tænker jeg. Forbrændingen er rigtig fint de første ca. 6 timer og så er det som om at den får for mange piller og det påvirker selvfølgelig flammen.

Jeg har forsøgt følgende:
- Justeret blæseren på de 3 trin (høj/middel/lav), så det passer til mit fyr ved en mængde på 980 gr
- Justeret på rensningen (men det mener jeg ikke er problemet, da det nærmere er mængden af piller, som er mit problem)
- Jeg anvender 8 mm piller (Greenwood)

Jeg har ingen lambda-sonde og ej heller kompressor-rens. Nogle gode idéer?

Er min eneste mulighed at ændre på sneglens ydelse og "snyde" systemet? Det ville jeg helst undgå...

Jeg er så ny med pillefyr at jeg nok aldrig (bortset fra video) har set et system køre korrekt, men jeg antager ikke at der nærmest skal ophobe sig et bjerg af piller på risten?

På forhånd tak.

Mvh Anders

Re: Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)

: 30 mar 2018 12:49
af pille bruger
awh1979 skrev: 30 mar 2018 10:52 Hej igen.

Jeg tillader mig at "genoplive" denne tråd, da jeg stadig ikke har fået løst mit problem.

I mellemtiden har jeg fået leget med indstillinger og haft NBE-service på fyret (meget informativt! - kan anbefales for nybegyndere). Forbrændingen er blevet rigtig god og jeg mener at kunne måle at jeg bruger omkring 30% mindre piller efter finjustering. MEN mit problem med ophobning af piller er blevet forværret efter at sneglens ydelse er blevet justeret til den aktuelle mængde som den måler. I forhold til tidligere synes jeg at der ligger en meget stor mængde piller på risten (tidligere brændte der sig mere nogle "kager" på risten), som efter ca. 12 timer kvæler ilden.

Min snegl tager 980 g ind og da jeg overtog anlægget var denne indstillet til 1900 g(!) - formentlig for at afhjælpe ophobningen tænker jeg. Forbrændingen er rigtig fint de første ca. 6 timer og så er det som om at den får for mange piller og det påvirker selvfølgelig flammen.

Jeg har forsøgt følgende:
- Justeret blæseren på de 3 trin (høj/middel/lav), så det passer til mit fyr ved en mængde på 980 gr
- Justeret på rensningen (men det mener jeg ikke er problemet, da det nærmere er mængden af piller, som er mit problem)
- Jeg anvender 8 mm piller (Greenwood)

Jeg har ingen lambda-sonde og ej heller kompressor-rens. Nogle gode idéer?

Er min eneste mulighed at ændre på sneglens ydelse og "snyde" systemet? Det ville jeg helst undgå...

Jeg er så ny med pillefyr at jeg nok aldrig (bortset fra video) har set et system køre korrekt, men jeg antager ikke at der nærmest skal ophobe sig et bjerg af piller på risten?

På forhånd tak.

Mvh Anders
Prøv med højere luft tal, indtil det hele kan brænde korrekt.

Re: Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)

: 01 apr 2018 11:47
af awh1979
Det hjælper selvfølgelig at sætte et højere lufttal i blæseren, men det ødelægger jo også finindstillingen af flammen og derved forbrændingen.

Som jeg kan se der er det vel kun 1) lufttallet i blæseren eller 2) Sneglydelsen i autoberegning (til et tal som ikke passer med afvejningen), som jeg har mulighed for at regulere mit problem med. Ingen er dem er dog optimale synes jeg. Kan man ikke få den til at optage en mindre mængde - eller er det en standardindstilling, som man ikke kan ændre på. :roll:

Re: Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)

: 01 apr 2018 12:04
af haldmylund
Hej

Hvilken version styring har du V6 eller V7/10 måske endda V13 ? og er det på stokercloud ?

Hvor bor du i landet ?

½mylund

Re: Ophobning af brændsel i brænderen (16KW)

: 01 apr 2018 12:04
af pille bruger
awh1979 skrev: 01 apr 2018 11:47 Det hjælper selvfølgelig at sætte et højere lufttal i blæseren, men det ødelægger jo også finindstillingen af flammen og derved forbrændingen.

Som jeg kan se der er det vel kun 1) lufttallet i blæseren eller 2) Sneglydelsen i autoberegning (til et tal som ikke passer med afvejningen), som jeg har mulighed for at regulere mit problem med. Ingen er dem er dog optimale synes jeg. Kan man ikke få den til at optage en mindre mængde - eller er det en standardindstilling, som man ikke kan ændre på. :roll:
Pille afvejning bruges i styringen til at udregne effekten.
Derfor ikke snyd med afvejningen icon_cheesygrin.gif
Blædertal bruges til at indstille forbrændingen.
Det er den du skal tilpasse :great: