Side 1 af 4
Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
: 26 mar 2008 22:19
af Dazzle
Hej,
Jeg har haft min BAXI i 7 år nu og den har kørt upåklageligt. Jeg har fyret med alt fra 6mm/8mm træpiller, miniflis og hørfrø. De sidste 2 år har jeg fyret med 80% træpiller og 20% hørfrø. Jeg fyrer dog nu igen med 100% træpiller - 6mm. Jeg faldt over forummet her i aften og tænkte at jeg måske kan indstille fyret endnu bedre end det er nu.
Huset er fra 2001 og på 205m2 - så det er altså rimelig godt isoleret. Jeg har 22-24 grader i samtlige rum og har et årligt forbrug på 4½-5 tons piller (svinger alt efter om jeg slukker i sommermånederne eller ej). Jeg har en SET temperatur på 75 grader. Fremløb er lige nu på 76 grader og retur er 73 grader.
P.t. er indstillinger som følger:
Høj ydelse - luft 25%, indkøringstid 16 sek.
Lav ydelse - luft 8%, indkøringstid 57 sek.
Pausefyring - 20 min.
De øvrige indstillinger er:
-20
H1,1
L1,0
P05
Jeg synes jo selv jeg har et fornuftigt forbrug. De sidste 3 måneder har forbruget gennemsnitligt lagt på ca. 16kg i døgnet. Men da der indtil i går har været blandet hørfrø i, så ligger det reelle forbrug nok lidt højere - måske 19-20kg i døgnet.
Fyret står meget i pausefyring.
Aske er fin grå/hvid, ingen synlig røg fra skosten og ikke synderligt slaggedannelse.
Jeg ser frem til input.
Mvh.
Brian
Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
: 26 mar 2008 22:55
af Julehund
ja igen en opgave for vores baxi expert "thy"
Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
: 26 mar 2008 23:52
af Claus Birth
Hej Dazzle!
Velkommen til forum. Dit fyr er vel indstillet ok, tilpas lavt årligt forbrug og god tempertur indendørs.
Dog ligner dine indstillinger fabriks-værdier med nedsat snegletid.
Er farven inden i kedlen grålig? er gløder/ilden tæt på snegleenden efter pausefyring?
Disse faktore skal ændres så farven på ilden og asken/soden er rigtig samt at bålet er en smule væk fra enden.
Jeg ville sænke tiden mellem snegledrift således at ilden kommer lidt væk fra sneglen, dette giver dog ikke mindre forbrug men en mere holdbar kedel.
Farven på ilden skal være gullig ej rødlig og ikke for hvid, ved øget blæserhastighed vil farven ændres mod det hvidlige. Pausetiden er fra fabrik sat til 15min., jeg køre som du med 1,0 sek. på lav og har pausetid på 3min. for at undgå ilden ved snegleenden, fabriksindst. er 1,7sek.
Tag evt. et par billeder og vis os, beskriv farve og ild og vi kan bedre hjælpe med værdierne.
Med venlig hilsen
Claus Birth
Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
: 27 mar 2008 20:02
af Dazzle
Hej Claus,
Tak for det. Jeg har forsøgt at indstille efter det medfølgende program fra Baxi som dog ikke er særligt godt efter min mening. Farven er grålig og gløder/ild er tæt på sneglen ved/efter pausefyring (se billeder). Farven er dog ikke så grå/hvid som den plejer at være, men jeg rensede også i forgårs, så der er næsten ikke nået at sætte sig noget endnu.
Farven på ilden er gullig - hverken rødlig eller hvid (ved ikke om man kan se det på billederne).
Hvis min pausetid bliver så lav som 3 min. så tror jeg at jeg får kogende vand i kedlen med alarm til følge. (det får jeg ihvertfald hvis den står på 1 min. som jeg kom til ved en fejl for nylig)
Mvh.
Brian
Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
: 27 mar 2008 20:19
af thy
P.t. er indstillinger som følger:
Høj ydelse - luft 25%, indkøringstid 16 sek.
Lav ydelse - luft 8%, indkøringstid 57 sek. ændre til 30sek
Pausefyring - 20 min.
De øvrige indstillinger er:
-20
H1,1
L1,0 ændre til 0,5
P05
pause 10 min...
det sku passe nogenlunde til dit behov
Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
: 27 mar 2008 20:44
af BFE
Dazzle skrev:Mvh.
Brian
Hmm......, dine træpiller..., ikke for at jeg skal blande mig, men ligger de ikke lige lovlig tæt på din stoker?
Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
: 27 mar 2008 20:59
af Dazzle
Jo det gør de, men der er kun tale om 10 sække. Jeg har mine piller i et skur ude i haven da mit fyr står i bryggerset. Men når jeg så fylder på tager jeg gerne en ekstra påfyldning med ind og ligger til at tørre godt ud ved siden af fyret. Så det er ikke sådan at der står 2 tons op og ned af fyret.
-Brian
Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
: 28 mar 2008 03:44
af Claus Birth
Hej Brian!
Du kan prøve at sænke værdierne som Thy beskriver, bræbder den for tæt på sneglen skal tiden sænkes mellem snegledrift.
Thy mener 10min. i pausetid, med 0,5sek. det tror jeg ikke vil få ilden væk fra snegleenden, prøv 4 el. 5 min..
Du behøver ikke at vente flere dage med at ændre værdier det viser sig inden for få timer, hvordan det "flasker" sig.
Obs. hvad er din røggastemp.? Er skorstenen stor i lysningen? Er den høj?
Hilsen
Claus Birth
Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
: 28 mar 2008 06:56
af Dazzle
Hej Claus/Thy,
jeg så ikke Thy havde skrevet i går, så jeg har ikke fået ændret endnu. Og nu er jeg taget på arbejde, så jeg prøver at ændre når jeg kommer hjem.
Min røggastemp. er 65-70 grader i pause og 110-130 grader i lav. Høj har jeg ikke lige set hvad er endnu.
Skorstenen er muret dobbelt skorsten, hvoraf jeg jo kun bruger den ene ½-del. Den har derfor en stor åbning i toppen. Højde - tjae, omkring 5-6 meter fra hvor fyrets skorsten går ind i den murede til åbning oppe på taget vil jeg skyde på.
Mvh.
Brian
Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
: 30 mar 2008 21:51
af Dazzle
Hej igen,
fredag aften ændrede jeg pausetiden til 4 min. Derudover blev snegletiden i lav ændret til 0,5 sek. Indkøringstid på lav er sænket fra 57 sek. til 30 sek.
Jeg har vedhæftet nogle billeder. Jeg synes at der brændes tæt på sneglen - også på høj ydelse hvor billederne er taget. Røggastemperaturen var på billedetidspunktet 180 grader.
Mvh.
Brian