Side 1 af 3

ESBE TV shunt

: 17 jan 2018 14:45
af Babtown
Hej guruer
Så er det igen tid til at opsøge orakler inden for varme :)

Jeg har lidt problemer med min ESBE TV shunt, er jeg kommet frem til da jeg har meget høj retur temp og ikke særligt meget varme ud til huset.
Og selv om jeg har lav temp før ESBE shunten, har jeg høj i Fyret :|

Når men hvad gør man ? jeg har set man kan købe et renoverings sæt med en ny termostat ? virker det og kan en EL bums skifte det ?
Næste mulighed, kan man skile den gamle og give den lidt motion og få liv i den igen ?

Er det nået der er nogen der har erfaring med ? Har læst lidt her inden og kan godt håre at der ikke er mange fans af disse ESBE shunter her inden, nu nu har jeg jo desværre en sådan fætter. :(

venlig hilsen

Ove

Re: ESBE TV shunt

: 17 jan 2018 14:53
af thy
Babtown skrev:Hej guruer
Så er det igen tid til at opsøge orakler inden for varme :)

Jeg har lidt problemer med min ESBE TV shunt, er jeg kommet frem til da jeg har meget høj retur temp og ikke særligt meget varme ud til huset.
Og selv om jeg har lav temp før ESBE shunten, har jeg høj i Fyret :|

Når men hvad gør man ? jeg har set man kan købe et renoverings sæt med en ny termostat ? virker det og kan en EL bums skifte det ?
Næste mulighed, kan man skile den gamle og give den lidt motion og få liv i den igen ?

Er det nået der er nogen der har erfaring med ? Har læst lidt her inden og kan godt håre at der ikke er mange fans af disse ESBE shunter her inden, nu nu har jeg jo desværre en sådan fætter. :(

venlig hilsen

Ove
har samme symtomer hvis jeg går ned på 75grader på fyret giver den næsten ingen varme..

Re: ESBE TV shunt

: 17 jan 2018 15:02
af Babtown
Okay !
Har du bøvlet med den shunt eller lever du med det ? eller hvad gør du ?

Re: ESBE TV shunt

: 17 jan 2018 15:04
af thy
Babtown skrev:Okay !
Har du bøvlet med den shunt eller lever du med det ? eller hvad gør du ?
tja.. engang :oops: når jeg gider bliver den byttet med en kuglehane..

Re: ESBE TV shunt

: 03 feb 2018 11:15
af olemgm
Jeg havde samme problem med min ESBE TV shunt.
En ny termostat (indmaden) løste problemet.
Jeg legede lidt med den gamle efterfølgende.
Den havde oprindeligt et sæt punkt på 65C men efter 10 år kunne det konstateres at den var oppe på 72-75C inden den åbnede.

Re: ESBE TV shunt

: 03 feb 2018 13:29
af Bigfoot
da jeg monterede min baxi 1,5 dengang, nåede jeg igennem 4 af de ventiler allerede indenfor det første halve års tid. De er så fandens utilregnelige de sataner.

Jeg smed en kuglehane ind istedet, og hvilken fryd og glæde. Det kørte bare.

Re: ESBE TV shunt

: 03 feb 2018 22:25
af Tom_AT
Kunne være interessant at høre hvordan folks installation ser ud sammen med den type shunt.

Har selv kørt med sådan en i 5 år på mit gamle stokerfyr. Havde aldrig problemer.

Re: ESBE TV shunt

: 04 feb 2018 08:29
af Bigfoot
Tom_AT skrev: 03 feb 2018 22:25 Kunne være interessant at høre hvordan folks installation ser ud sammen med den type shunt.

Har selv kørt med sådan en i 5 år på mit gamle stokerfyr. Havde aldrig problemer.
Jeg tror Baxierne er lidt hårde ved den type ventil, da de kører med en relativ høj fremløbstemp.
Det gør de fleste andre stokere ikke.

Re: ESBE TV shunt

: 05 feb 2018 07:55
af Babtown
Jeg har købt ny indmad til ventilen, men ikke rigtig fået skiftet det endnu, er kommer frem til at gøre det, når jeg slukker fyret for sommeren.
Så er det ikke så kritisk hvis jeg ikke lige kan finde ud af det ;-)

Re: ESBE TV shunt

: 02 mar 2018 12:28
af Babtown
Så fik jeg skiftet indmad !
Det var faktisk ikke så svært, jeg købte et sæt art.nr 17006800 der indeholdt ny termostat og pakninger.

Så var det faktisk bare at skrue låget af og trække hele indmaden lige ud. Den kan godt side lidt fast, men det lykkes.