Side 1 af 1

Kalibrering af sonde

: 17 nov 2017 17:20
af JC1
Hej i blå stue, hvilken værdier skal sonden være under/over for at være ok?

Re: Kalibrering af sonde

: 17 nov 2017 18:56
af Brandsen
Halløj i forum,

En sprit ny iltsonde kalibrerer typisk til et sluttal på 208-209, og bliver
så gradvis ringere med årene, og når den kommer under et sluttal på 180,
er den så slidt den skal skiftes.

Re: Kalibrering af sonde

: 17 nov 2017 22:07
af JC1
Super hurtig og klar besked Brandsen 1000 tak.