Min baxi 2,5 multiheat soder i skorsten , jeg fyrer med træpiller , hvad er det helt nøjagtig at de 6% i co2 betyder , hvad ville der ske ved at sætte den op til feks 8 % ? , jeg køre med de tal som står i bogen til lille varme behov , og har selvfølgelig iltstyring på fyret :)

Re: co2

: 12 nov 2017 10:02
af thy
Rene`Strøm skrev:Hej
Min baxi 2,5 multiheat soder i skorsten , jeg fyrer med træpiller , hvad er det helt nøjagtig at de 6% i co2 betyder , hvad ville der ske ved at sætte den op til feks 8 % ? , jeg køre med de tal som står i bogen til lille varme behov , og har selvfølgelig iltstyring på fyret :)

min erfaring er lidt den samme 7,0 O2 fungerer bedst normalt...
højer tal betyder mere blæs og det betyder i sidste ende tab,på grund af højer røgtemp

Re: co2

: 12 nov 2017 10:34
af Rene`Strøm
thy skrev:min erfaring er lidt den samme 7,0 O2 fungerer bedst normalt...
højer tal betyder mere blæs og det betyder i sidste ende tab,på grund af højer røgtemp

Okay , hvad tror du så er løsningen ??, jeg gjorde selv skorsten ren forleden , selv om skorstens fejer var her for 2 mdr siden , ved godt at de knapt gider køre renser gennem mere ned en gang :D , men gjorde alt ren forleden , og den er allerede sort i røgturbolator , lidt som om den mangler mere
luft ? jeg ved at iltstyring virker , den er ikke så gammel , og havde lidt problemer med den for et stykke tiden siden , men det var en strøm fejl :)

Re: co2

: 12 nov 2017 10:41
af thy
Rene`Strøm skrev:Okay , hvad tror du så er løsningen ??, jeg gjorde selv skorsten ren forleden , selv om skorstens fejer var her for 2 mdr siden , ved godt at de knapt gider køre renser gennem mere ned en gang :D , men gjorde alt ren forleden , og den er allerede sort i røgturbolator , lidt som om den mangler mere
luft ? jeg ved at iltstyring virker , den er ikke så gammel , og havde lidt problemer med den for et stykke tiden siden , men det var en strøm fejl :)
7,0 både høj og lav...


Start der..

Kunne også være en utæthed der lukker lidt luft ind et sted for så vil lamdasonden jo måle på forkert grundlag...
Men du har ingen problemer med 02 ligger for højt ellers..

Turbolatorenderne skal være lyse i farven

Re: co2

: 12 nov 2017 13:00
af Jens
Er der ikke noget med at tallene i bogen til henholdvis høj og lav varmebehov kan optimeres en del ??
Har du ikke nogle bedre tal Thy ?

Re: co2

: 12 nov 2017 13:35
af thy
jo hvis den kører stadart er der noget der kan ændres,også

Re: co2

: 12 nov 2017 15:21
af Rene`Strøm
thy skrev:7,0 både høj og lav...


Start der..

Kunne også være en utæthed der lukker lidt luft ind et sted for så vil lamdasonden jo måle på forkert grundlag...
Men du har ingen problemer med 02 ligger for højt ellers..

Turbolatorenderne skal være lyse i farven
mine pakninger i lågerne kunne nok godt skiftes , men de er ikke vildt flade , Thy du har været på banen før og hjælpe mig med indstillinger , men det var mit gamle baxi fra 2000 , har nu fået en 2008 med iltstyring , og den burde da selv finde ud af det med standard indstillinger ? har nu sat den op til 8% i co , og lavet en kalibrering , så må jeg lige se :) ellers er det nok de pakninger

Re: co2

: 12 nov 2017 15:25
af thy
Rene`Strøm skrev:mine pakninger i lågerne kunne nok godt skiftes , men de er ikke vildt flade , Thy du har været på banen før og hjælpe mig med indstillinger , men det var mit gamle baxi fra 2000 , har nu fået en 2008 med iltstyring , og den burde da selv finde ud af det med standard indstillinger ? har nu sat den op til 8% i co , og lavet en kalibrering , så må jeg lige se :) ellers er det nok de pakninger
både ja og nej da standart værdier klarer 600m2 vil den jo tøffe afsted med lige fed nok blanding...

Re: co2

: 12 nov 2017 21:21
af Rene`Strøm
thy skrev:både ja og nej da standart værdier klarer 600m2 vil den jo tøffe afsted med lige fed nok blanding...
jeg kan jo kun styre tid og mængde med iltstyring , hvis jeg sætter den på manuelt , kan jeg styre luften og få den til at brænde rent , hvad vil du
mene , når den er sort ?? for mange piller ?

Re: co2

: 12 nov 2017 21:47
af thy
Rene`Strøm skrev:jeg kan jo kun styre tid og mængde med iltstyring , hvis jeg sætter den på manuelt , kan jeg styre luften og få den til at brænde rent , hvad vil du
mene , når den er sort ?? for mange piller ?
tænker helt klart den pausefyrer

jeg ville sænke ydelsen og undgå det ved at sænke snegletider og samtidig ændre området hvor fyret kører....

alarmreset+menu
H24 vil jeg sænke til H12 hvilket er korteste pause mellem den kører piller ind
L50 vil jeg sætte til L 40
Så vil fyret arbejde mellem 12sek og 40sek som giver mere jævn kørsel ja høj er næsten fordoblet men snegletid sænkes 66% på lav

B50 står den vel til nu..

alarmreset+ driftformsknap
-30 da der normalt er luft overskud i lavlast
H0,2
L0,1
po5
7,0h
7,0l

det giver en ydelse på høj sat 20% ned
på den lave ca 20% ned når den lave arbejder mest..

når så den lave kører lavest går den så omkring 60% længere ned end laveste ydelse standart der ved undgås pausefyring mest mueligt som soder kedel og skorstenen

driftformsknap må ikke lyse