Side 1 af 2

blæser problem

: 18 okt 2017 19:49
af Rene`Strøm
Hej
Jeg har idag konstateret at blæser ikke køre med iltstyring ? , skiftede ilt sonde for et par mdr siden , og har kørt fint til idag , lavede idag en
cal. og den vidste 194 , hvilket vel er fint nok , men så snart jeg sætter auto på , køre blæser lige op på 30 og stopper så igen , altså går på
nul . Men så snart jeg sætter fyret multiheat 2,5 på manuel køre blæser , alt efter hvor jeg sætter den , tog display ud og tjekkede sikringer ,
men ingen var gået , gjorde kontakter og diverse rene med luft og kontakt rens , nogen forslag , hvor er fejlen ?? :roll:

Re: blæser problem

: 18 okt 2017 19:57
af T-mek
Ikke lige en standart fejl...
Måske fejl i prom på stokerprint, men det er kun et gæt..
Har du haft prøvet at trække strømmen til dyret et øjeblik..?

Re: blæser problem

: 18 okt 2017 20:04
af Rene`Strøm
T-mek skrev:Ikke lige en standart fejl...
Måske fejl i prom på stokerprint, men det er kun et gæt..
Har du haft prøvet at trække strømmen til dyret et øjeblik..?
ja har prøvet to gange , men ingen forskel , ja det er en mærkelig fejl , fyret er fra 2008 , og havde en fra 2000 før , der prøvede jeg alle de
fejl de baxi kan gi , og skiftede begge print osv osv , men aldrig noget i denne retning hvor det hele virker manuelt :roll:

Re: blæser problem

: 18 okt 2017 23:08
af thy
Rene`Strøm skrev:Hej
Jeg har idag konstateret at blæser ikke køre med iltstyring ? , skiftede ilt sonde for et par mdr siden , og har kørt fint til idag , lavede idag en
cal. og den vidste 194 , hvilket vel er fint nok , men så snart jeg sætter auto på , køre blæser lige op på 30 og stopper så igen , altså går på
nul . Men så snart jeg sætter fyret multiheat 2,5 på manuel køre blæser , alt efter hvor jeg sætter den , tog display ud og tjekkede sikringer ,
men ingen var gået , gjorde kontakter og diverse rene med luft og kontakt rens , nogen forslag , hvor er fejlen ?? :roll:
er ilt% over ca 10 vil blæser gå på 0,0 (skal) har du tjækket hvad ilt% står til mår den gør som du siger..du kunne jo have en pakning der ikke sider korekt eller ligende

Re: blæser problem

: 19 okt 2017 08:58
af Rene`Strøm
thy skrev:er ilt% over ca 10 vil blæser gå på 0,0 (skal) har du tjækket hvad ilt% står til mår den gør som du siger..du kunne jo have en pakning der ikke sider korekt eller ligende

Følger jeg lige op på idag Thy , du høre nærmere :great:

Re: blæser problem

: 19 okt 2017 09:29
af Rene`Strøm
Rene`Strøm skrev:Følger jeg lige op på idag Thy , du høre nærmere :great:

Så har jeg prøvet at sætte den på aut. igen og efter 3 min går den på en A10 fejl , iltsonden er ca 3 mdr gammel , så enten er der fejl i den , ellers er det print , kan man skifte prom , uden at skal skifte print ?? har et print der er brugt ca 5 mdr , fra det gamle fyr ??

Re: blæser problem

: 19 okt 2017 09:54
af thy
Rene`Strøm skrev:Så har jeg prøvet at sætte den på aut. igen og efter 3 min går den på en A10 fejl , iltsonden er ca 3 mdr gammel , så enten er der fejl i den , ellers er det print , kan man skifte prom , uden at skal skifte print ?? har et print der er brugt ca 5 mdr , fra det gamle fyr ??
sonden kan jo godt virke,men er der en utæthed der giver falsk luft kan sonden ikke regulere..

hvad står der ved ilt%...svinger tallet?

Re: blæser problem

: 19 okt 2017 09:57
af Rene`Strøm
thy skrev:sonden kan jo godt virke,men er der en utæthed der giver falsk luft kan sonden ikke regulere..

hvad står der ved ilt%...svinger tallet?
Den stiger og stiger i co , men lavede jo en cal , som viste 194 , så er der vel ingen fejl med sonden ?? kan ikke lige se nogen fejl på pakninger , kan man skifte prom uden print ??

Re: blæser problem

: 19 okt 2017 10:08
af thy
Rene`Strøm skrev:Den stiger og stiger i co , men lavede jo en cal , som viste 194 , så er der vel ingen fejl med sonden ?? kan ikke lige se nogen fejl på pakninger , kan man skifte prom uden print ??

ja det er bare en løs chip..

99% sikkerhed for der er falsk luft der driller..
lukker begge låger korrekt sidder snore korrekt er sonden spændt

ret sikker på sonden fungerer når den ikke bare står på samme tal..

calibrering bør være over 180 så det bør være ok der

har du taget aske ud af askekassen ku der være noget i klemme der,osv

Re: blæser problem

: 19 okt 2017 19:59
af Rene`Strøm
thy skrev:ja det er bare en løs chip..

99% sikkerhed for der er falsk luft der driller..
lukker begge låger korrekt sidder snore korrekt er sonden spændt

ret sikker på sonden fungerer når den ikke bare står på samme tal..

calibrering bør være over 180 så det bør være ok der

har du taget aske ud af askekassen ku der være noget i klemme der,osv
Den stiger til 21 % med det samme Thy , kan ikke lige se der er noget med pakningerne , syntes osse det virker lidt mærkeligt fra den ene dag til den anden skaber den sig , selvfølgelig er de slidte , kedlen er fra 2008 , måske jeg skulle prøve at skifte prom , med den jeg har til at ligge , så har jeg da konstateret om det er prom der driller