Side 1 af 1

Alarm temperatur kedel

: 15 okt 2017 02:57
af dgm8400
Hej

Jeg har et Black Star 16 kw. V7
Der har aldrig rigtig været noget med det og det er 4-5 år.
Jeg har fået alarm temperatur kedel, og den har bare kørt en masse piller ind som ligger ubrændt, hvad kan det være?

Mvh Dennis

Re: Alarm temperatur kedel

: 15 okt 2017 07:31
af pille bruger
dgm8400 skrev:Hej

Jeg har et Black Star 16 kw. V7
Der har aldrig rigtig været noget med det og det er 4-5 år.
Jeg har fået alarm temperatur kedel, og den har bare kørt en masse piller ind som ligger ubrændt, hvad kan det være?

Mvh Dennis
Ubrændte piller kunne tyde på en fejl i lysmåleren, eller mange fejl optændinger.
Når du får renset brænderen så lav en frisk pilleafvejning og se om den er forskellig fra det du plejer.
Lav derefter en ny justering af forbrændingen. icon_cheesygrin.gif

Alarmen lav kedeltemperatur, får du fordi du ikke er oppe over den mindst indstillede kedeltemperatur,
efter at fyret er sat i drift.

Er fyret på StokerCloud ?

Re: Alarm temperatur kedel

: 15 okt 2017 07:43
af dgm8400
Okay, prøver lige og tøm den for piller og lave en nye afvejning.
Jeg henter et net kabel her i formiddag, så jeg kan komme på stokercloud igen.

Re: Alarm temperatur kedel

: 15 okt 2017 07:52
af dgm8400
Billede af alle de piller den har kørt ind

Re: Alarm temperatur kedel

: 15 okt 2017 11:10
af dgm8400
jeg tror fejlen er noget med fotosensor, men har lige skiftet den, og selvom der ikke er bål så skriver den at der er LUX, og så køre den bare piller ind, hvad kan det være? ( eller er der også fejl på den nye fotosensor)

Er kommet på stokercloud.

Re: Alarm temperatur kedel

: 15 okt 2017 12:01
af pille bruger
dgm8400 skrev:jeg tror fejlen er noget med fotosensor, men har lige skiftet den, og selvom der ikke er bål så skriver den at der er LUX, og så køre den bare piller ind, hvad kan det være? ( eller er der også fejl på den nye fotosensor)

Er kommet på stokercloud.
Din foto føler er fejlmonteret eller defekt.
Der skal alltid være 0 ( nul ) lux når fyret er slukket.

Se efter ledninger der ikke er rigtig inde i konnektoren, eller smuds på motorprint ( det på brænderen )

Re: Alarm temperatur kedel

: 15 okt 2017 12:16
af dgm8400
Har prøvet og juster fotosensor igen, nu visere den 0 lux, så prøver og tænde op igen. Ved ikke om det kan være det plastik flange halløj man klikker foto sensor fast på, om det er problemet, for det er knækket en lille smugle så foto sensor sidder mere løst.

Har montageret min cirkulation pumpe til styringen, skal man juster noget i styringen med start og stop?

Re: Alarm temperatur kedel

: 15 okt 2017 12:54
af Lintz
dgm8400 skrev:Ved ikke om det kan være det plastik flange halløj man klikker foto sensor fast på, om det er problemet, for det er knækket en lille smugle så foto sensor sidder mere løst.
Har nøjagtig det samme problem med at flangen er knækket så når fotosensor er ude for at blive renset skal man lige være sikker på at sensor "kigger" mod bålet.

Går ud fra at vi snakker denne model.
fotosenser_nbe.JPG

Re: Alarm temperatur kedel

: 15 okt 2017 14:41
af dgm8400
Jeps lige præcis den model, men undre mig bare at der Lux når der ikke er ild eller noget