Side 1 af 1

Fejl A10

: 08 okt 2017 09:26
af Duch
Hej Alle i gode folk,

mit baxi 1,5 kommer med fejl A10, den har gjort det to gange nu.

Er der et godt råd eller nogen der har en ide om hvad der er galt?

mvh

Duch
Bogø

Re: Fejl A10

: 08 okt 2017 11:01
af Brandsen
Halløj i forum,

Hvis ilt procenten kommer over 20% i længere tid, så stopper fyret,
for så er der klart ét eller andet galt.

Vil foreslå du lige calibrerer iltsonden, og kontrollerer at sluttallet er over 180,
ellers er iltsonden slidt og skal skiftes.

Kan også skyldes falsk luft, kontroller at lågerne sluttet tæt, trætte glassnore
kan ofte redes med en go' gang WD40, og at det lille dæksel i nederste låge
over glughullet er spændt godt til, det skal du alligevel ikke bruge med iltstyring,
og endelig kontrollere lågerne ikke sidder skævt.

Vil også foreslå du lige holder øje med røg temp, især om den pludselig hopper
op og ned, hvilket kan skyldes defekt røg temp føler, og i hvert fald at den du har
ikke er dækket af tykt lag sod.