Blandesløjfe fungere ikke godt

: 23 aug 2017 15:47
af RasmusPatrzalek
Hej
Min blandesløjfe fungere ikke ret godt.Jeg er nødtil at bruge ventilen til at åbne for at blande returvand i fremløbet og lukke igen når det ikke skal blandes op, øv. Har prøvet at stille ventilen halvt åben, det hjælper en smule, men ikke optimalt. (kan se at thermostaten åbner for akku når temp. falder, istedet skulle den lukke for returvandet, og åbne igen når temp. kommer over 60. Vandet vil jo helst løbe den korteste vej.)
Er der nogen der har en bedre løsning? Tror ikke det kan blive rigtig godt.

Re: Blandesløjfe fungere ikke godt

: 23 aug 2017 16:02
af Hjemme teori
Ventilen ser noget klein ud til projektet. så det er nok første problem. Hvis ventilen er for lille og bypass'en til akku står åben, vil vandet løbe denne vej. Du kunne prøve at finde spec. på trykfald over kontra ventilen og din termostat ventil. Her skal regnskabet jo være til termostatventilens fordel.

Jeg ville kigge efter en TVM-h ventil i 1". Den tvangstyrer temperaturen og så bliver du fri for den føler uden på røret. Du skal bare sikre at flowet er højt nok til dit aftag, men bedste gæt er at det bliver bedre end det du har i dag, men bygger du om, skal det jo gerne være sidste gang.

Jeg kan se at hedestoker har en til 645,-

Re: Blandesløjfe fungere ikke godt

: 23 aug 2017 17:25
af RasmusPatrzalek
[quote="Hjemme teori"]Ventilen ser noget klein ud til projektet. så det er nok første problem. Hvis ventilen er for lille og bypass'en til akku står åben, vil vandet løbe denne vej. Du kunne prøve at finde spec. på trykfald over kontra ventilen og din termostat ventil. Her skal regnskabet jo være til termostatventilens fordel.

Tak for svar.

Det er vel det jeg kan gøre på kugleventilen ik?

Re: Blandesløjfe fungere ikke godt

: 23 aug 2017 18:24
af Hjemme teori
Nej, i hvert fald ikke ordentligt.

Det vil ikke virke, da den jo vil stilles til et rimeligt fast flow.

Men dit flow ændrer sig jo efter hus forbrug, akku temperatur og retur temperatur.

Re: Blandesløjfe fungere ikke godt

: 23 aug 2017 20:45
af RasmusPatrzalek
Ah - ja nu forstår jeg det. Ku godt være jeg må ha fat i sådan en thermisk ventil.

Re: Blandesløjfe fungere ikke godt

: 23 aug 2017 20:45
af BWJ
Det ville løse problemet hvis FJVR ventilen vendte rigtigt. (flowretning) se pil på siden af ventilen.
Går ud fra at det er en Danfoss FJVR.

Re: Blandesløjfe fungere ikke godt

: 25 aug 2017 07:37
af RasmusPatrzalek
Ventilen vender da rigtigt! se billede

Re: Blandesløjfe fungere ikke godt

: 25 aug 2017 21:12
af BWJ
Ja den er ok, troede bare det var en Danfoss FJVR.
En 1" AVTB ville være bedre til formålet.

Re: Blandesløjfe fungere ikke godt

: 25 aug 2017 22:02
af Hjemme teori
Når man nu bygger om, er den så 1700 kroner bedre end den foreslåede TVM-H?

Man risikerer jo stadig at vandet bypass'er ventilen med ændring af flow krav

Re: Blandesløjfe fungere ikke godt

: 26 aug 2017 17:58
af BWJ
Hjemme teori skrev:Når man nu bygger om, er den så 1700 kroner bedre end den foreslåede TVM-H?

Man risikerer jo stadig at vandet bypass'er ventilen med ændring af flow krav

Har lige set data på TVM, gå du med den, det er det sikre valg i dit setup. :great: