Solvarme og gulvvarme
: 24 mar 2017 06:04
Nu har jeg her i starten af 2017 opgraderet mit rækkehus med gulvvarme i alle rum (bortset fra loft og fyrrum, er der nu gulvvarme over alt).
For 1. sal har jeg monteret gulvvarme rør (med varmefordelings-plader) på UNDERSIDEN af betondækket (dvs loftet måtte ned. Nyt loft er Troldtekt)
For stue-etagen røg gulvet af, gulvvarme slanger støbt ned, alu plader ovenpå, og nyt gulv på (flydende, laminat, lyddæmpet)
Her er nogle foreløbige konlusioner:
I går var der rimeligt med sol, men ikke optimalt. På trods af det lavede jeg 45 kWh alene i varme. Det har været -2 C det meste af natten, men på trods af at varmen slet ikke har kørt, er der stadig 20 til 21 C rundt omkring i huset her kl 6 morgen. Idag bliver det nok en endnu bedre dag - jeg får nok 65-70 kWh varme idag fredag, ud af mine 28 m2 Solarus PV-T hybrid-solfangere.
Dvs, på trods af 1980'er rækkehus der ikke ligefrem kan siges at være lavenergi, så holder huset fint natten over uden temperaturen falder. Jeg skyder varmen ind i kernen af huset, alene beton-dækket er ca 8 m3 beton, dvs knap 20 tons. Når det opvarmes til 25 C, så går der et par dage før varmen damper af - også når der er nattefrost udenfor.
Troldtekt loft - det er bare noget der virker! Der er lavt til loftet i de her 1980'er rækkehuse, og det runger normalt en del, især når der er mange i lokalet. Med et gulv der også er lyddæmpet er der en helt fantastisk akustik nu - sådan lidt det modsatte af en kirke eller et badeværelse med klinker/beton overalt. Og da jeg nu har varme på undersiden af betondækket, så er det rigtig smart man kan pille plader ned, individuelt, uden at skade loftet. Med gips eller træloft ... så kan man jo ikke komme ind under uden at rive det ned og starte forfra. Det var også rigtig godt da vi skulle lave el og lys, da der var noget af det der skulle laves om. Med et par plader skruet ned kunne vi nemt komme til. Min tidligere renovation er med gips-loft - og der kan jeg bare ikke komme til mere.
De her rækkehuse er på ca 125 m2 fordelt på stue, 1. sal og loft, og af knap 100 huse på samme varmecentral, ligger forbruget af fjernvarm i snit på 10.000 til 12.000 kWh om året (alt efter graddage). Sidste varme-periode lå mit forbrug på 53% af gennemsnittet. Den her periode (som slutter om et par måneder) forventer jeg at komme under 50%, mens jeg for næste sæson regner med at komme ned under 40%.
Det er utroligt så godt gulvvarme virker sammen med solvarme. Det vil jeg bare lige understrege, at hvis man er til termisk sol-energi, så skal man prioritere at få så meget masse og overflade med i varmesystemet, som muligt.
Når jeg dertil lægger at jeg har isoleret soklen (udvendigt), har varmeveksler på faldstammen (det kolde vand forvarmes fra 4 C til 20 C), gemmer solvarme i jorden under huset ... så kan man komme rigtig langt med solvarme. Og når det først er installeret, så er der gratis varmetilskud med minimalt vedligehold, og intet forbrug.
For 1. sal har jeg monteret gulvvarme rør (med varmefordelings-plader) på UNDERSIDEN af betondækket (dvs loftet måtte ned. Nyt loft er Troldtekt)
For stue-etagen røg gulvet af, gulvvarme slanger støbt ned, alu plader ovenpå, og nyt gulv på (flydende, laminat, lyddæmpet)
Her er nogle foreløbige konlusioner:
I går var der rimeligt med sol, men ikke optimalt. På trods af det lavede jeg 45 kWh alene i varme. Det har været -2 C det meste af natten, men på trods af at varmen slet ikke har kørt, er der stadig 20 til 21 C rundt omkring i huset her kl 6 morgen. Idag bliver det nok en endnu bedre dag - jeg får nok 65-70 kWh varme idag fredag, ud af mine 28 m2 Solarus PV-T hybrid-solfangere.
Dvs, på trods af 1980'er rækkehus der ikke ligefrem kan siges at være lavenergi, så holder huset fint natten over uden temperaturen falder. Jeg skyder varmen ind i kernen af huset, alene beton-dækket er ca 8 m3 beton, dvs knap 20 tons. Når det opvarmes til 25 C, så går der et par dage før varmen damper af - også når der er nattefrost udenfor.
Troldtekt loft - det er bare noget der virker! Der er lavt til loftet i de her 1980'er rækkehuse, og det runger normalt en del, især når der er mange i lokalet. Med et gulv der også er lyddæmpet er der en helt fantastisk akustik nu - sådan lidt det modsatte af en kirke eller et badeværelse med klinker/beton overalt. Og da jeg nu har varme på undersiden af betondækket, så er det rigtig smart man kan pille plader ned, individuelt, uden at skade loftet. Med gips eller træloft ... så kan man jo ikke komme ind under uden at rive det ned og starte forfra. Det var også rigtig godt da vi skulle lave el og lys, da der var noget af det der skulle laves om. Med et par plader skruet ned kunne vi nemt komme til. Min tidligere renovation er med gips-loft - og der kan jeg bare ikke komme til mere.
De her rækkehuse er på ca 125 m2 fordelt på stue, 1. sal og loft, og af knap 100 huse på samme varmecentral, ligger forbruget af fjernvarm i snit på 10.000 til 12.000 kWh om året (alt efter graddage). Sidste varme-periode lå mit forbrug på 53% af gennemsnittet. Den her periode (som slutter om et par måneder) forventer jeg at komme under 50%, mens jeg for næste sæson regner med at komme ned under 40%.
Det er utroligt så godt gulvvarme virker sammen med solvarme. Det vil jeg bare lige understrege, at hvis man er til termisk sol-energi, så skal man prioritere at få så meget masse og overflade med i varmesystemet, som muligt.
Når jeg dertil lægger at jeg har isoleret soklen (udvendigt), har varmeveksler på faldstammen (det kolde vand forvarmes fra 4 C til 20 C), gemmer solvarme i jorden under huset ... så kan man komme rigtig langt med solvarme. Og når det først er installeret, så er der gratis varmetilskud med minimalt vedligehold, og intet forbrug.