Side 1 af 1

Aktuel ilt / ønsket ilt

: 20 feb 2017 17:26
af jawi
Hvorfor ligger min aktuel ilt lavere end ønsket ilt det meste af tiden?

Re: Aktuel ilt / ønsket ilt

: 20 feb 2017 18:34
af pille bruger
jawi skrev:Hvorfor ligger min aktuel ilt lavere end ønsket ilt det meste af tiden?
Viser den aktuel ilt 20.9% når sonden er i fri luft ?
Er der vejet korrekt af ?
Har du indstillet blæsertal med "låst" effekt, og set at du opnår ønsket ilt% ?

Re: Aktuel ilt / ønsket ilt

: 20 feb 2017 18:57
af jawi
ja til det hele, men syntes at når jeg kalibrer lambasonden kan den varierer fra gang til gang, lige fra 114 til 126 ,efter udtagning blæst rent og ligget i fri luft i ca 1/2 time
afvejning er fordelt over 3 uger med 3 afvejning pr gang, i alt 8 gange af 3 afvejning hvor jeg bruger gennemsnit af dem alle
blæsertal er ud fra at få korritions tal til at ligge på ca 100

Re: Aktuel ilt / ønsket ilt

: 20 feb 2017 19:27
af pille bruger
jawi skrev:ja til det hele, men syntes at når jeg kalibrer lambasonden kan den varierer fra gang til gang, lige fra 114 til 126 ,efter udtagning blæst rent og ligget i fri luft i ca 1/2 time
afvejning er fordelt over 3 uger med 3 afvejning pr gang, i alt 8 gange af 3 afvejning hvor jeg bruger gennemsnit af dem alle
blæsertal er ud fra at få korritions tal til at ligge på ca 100
Den skal være driftsvarm når du kalibrere.
Den skal vise 20.9% i fri luft.
Prøv at låse effekten, og indstil blæser icon_cheesygrin.gif
Kig også om styringen er opdateret.

Re: Aktuel ilt / ønsket ilt

: 20 feb 2017 19:35
af jawi
Hvor kan jeg se med hentydning til opdatering af styringen?

Re: Aktuel ilt / ønsket ilt

: 20 feb 2017 20:00
af jawi
Har fundet ud af med opdatering , kunne springe 6-7 opdateringer over, så har den sidste nye nu. Sjovt at service manden ikke har gjort det da han lavede service, det samme med lambasonden havde han heller ikke kaliberet, samt åbnet ned til de 2 rister der kan tages ud og rengøres :-(