Side 1 af 1

Ingen røg temperatur

: 05 feb 2017 11:43
af Tomni
Hej alle sammen.

Ville høre om der skulle være en som kunne hjælpe, for et par uger siden mistet jeg min røgtempertur på mit RTB 10kw den forsvandt helt fra displayet på fyret, og på stoker cloud står den på 0 grader, jeg tænkte den skal have en ny føler og har derfor monteret en ny i gå, dette har dog ikke hjulpet på problemet

Skulle der være noget som har et bud på hvad der måtte være galt.

Mvh.tomni

Re: Ingen røg temperatur

: 05 feb 2017 11:59
af J-B
Din røgtemperaturføler skal være monteret til T2 og T på printet.
Hvis din føler virker og der ikke er forbindelse, så viser styringen ikke noget, så tjek for løse forbindelser.
Den nye føler du har monteret, har du valgt type i styringen? du skal vælge udvidet setup og derfra under system indstillinger, der kan du vælge type, sort kabel med en blank spids er normalt en NTC føler, er den med brun kabel eller med sølvflettet ydre så er det normalt en PT1000.
Prøv at skifte type i styringen før du tjekker andet.

Re: Ingen røg temperatur

: 05 feb 2017 12:14
af Tomni
Hej igen føler er monteret i T2 og T3 er næsten sikker på at det var der den gamle sad, måske husker jeg forkerte, der sider i forvejen en ledning i T1, hvis det er samme føler skal jeg vel ikke skifte i system indstilling , den er blank og med sort silicone kabel..det var den gamle også..

Mvh tomni

Re: Ingen røg temperatur

: 05 feb 2017 12:56
af J-B
T uden nummer er fælles nul og alle temperaturfølere skal have den ene ledning til den.
T1 er kedeltemperatur og den anden ledning går til T, T2 plus T er røgtemperatur og T3 plus T er returtemperatur.
Håber det hjælper dig.

Re: Ingen røg temperatur

: 05 feb 2017 15:22
af Tomni
Hej du havde helt ret det hjalp da jeg fik sat ledninger rigtigt i.

Mange tak for hjælpen..